  • DB12T 1332.7-2024 市域(郊)铁路施工质量验收规范 第7部分:电力和牵引供电工程

优质文档本站推荐优质文档
    DB12T 1332.7-2024 市域(郊)铁路施工质量验收规范 第7部分:电力和牵引供电工程
    关键词: 市域铁路施工质量验收规范电力工程牵引供电
    所属行业

    交通,电力

    文档分类

    地方标准北京

    文档信息

    pdf格式 / 10.75Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了市域(郊)铁路电力和牵引供电工程施工质量验收的术语和定义、基本规定、验收内容及方法。本文件适用于北京市域(郊)铁路电力和牵引供电工程的施工质量验收。
    Title:Quality Acceptance Specification for Suburban (Commuter) Railway Construction - Part 7: Electrical and Traction Power Supply Engineering
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:93.080

  • 封面预览

    DB12T 1332.7-2024 市域(郊)铁路施工质量验收规范 第7部分:电力和牵引供电工程
  • 拓展解读

    《市域(郊)铁路施工质量验收规范 第7部分:电力和牵引供电工程》(DB12/T 1332.7-2024)是专门针对市域(郊)铁路电力与牵引供电工程施工质量验收的技术标准。以下将对部分关键条款进行深度解读。

    ### 关于材料设备的进场检验

    第5.1.2条明确规定了电力及牵引供电工程中使用的各种设备、器材和材料在进场时必须进行严格的质量检查。这包括但不限于变压器、开关柜、电缆、接触网支柱及其配件等。具体要求为:

    - **外观检查**:确保产品无损伤,标识清晰准确。

    - **性能测试**:按照国家或行业相关标准执行必要的电气性能试验。

    - **文件核验**:核查产品的合格证书、生产许可证以及相关的型式试验报告是否齐全有效。

    此条款旨在保证所有投入使用的物资均符合设计图纸和技术规范的要求,从而保障整个系统的安全性和可靠性。

    ### 接触网安装精度控制

    第6.2节详细规定了接触网架设过程中各项技术指标的具体数值范围。例如:

    - 导高误差不得超过±30毫米;

    - 拉出值允许偏差为±20毫米;

    - 同一支柱上的两根接触线高度差不大于10毫米。

    这些精确度控制对于确保列车运行平稳至关重要,同时也有助于延长设备使用寿命并减少维护成本。

    ### 防雷接地系统构建

    根据第7章的规定,在电力及牵引供电设施周围需建立完善的防雷接地装置。主要措施包括:

    - 设置独立的避雷针群,并保证其保护角满足现行国家标准;

    - 所有金属构件如支柱基础等均应可靠连接至接地网;

    - 定期检测接地电阻值,确保不超过设计值。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB12T 1332.5-2024 市域(郊)铁路施工质量验收规范 第5部分:路基工程

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1