• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 交通
  • DB37T 5098-2024 城市轨道交通预应力混凝土预制U型梁施工技术规程

    DB37T 5098-2024 城市轨道交通预应力混凝土预制U型梁施工技术规程
    城市轨道交通预应力混凝土预制U型梁施工技术质量控制
    14 浏览2025-06-03 更新pdf2.82MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市轨道交通预应力混凝土预制U型梁的原材料、制作工艺、质量检验与验收的技术要求。本文件适用于城市轨道交通工程中预应力混凝土预制U型梁的设计、施工及验收。
    Title:Technical Specification for Construction of Prestressed Concrete Prefabricated U-Beams for Urban Rail Transit
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB37T 5098-2024 城市轨道交通预应力混凝土预制U型梁施工技术规程
  • 拓展解读

    DB37/T 5098-2024《城市轨道交通预应力混凝土预制U型梁施工技术规程》是一部专门针对城市轨道交通工程中预应力混凝土预制U型梁施工的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    材料要求

    1. 混凝土强度等级:根据第5.1节规定,U型梁所使用的混凝土强度等级不应低于C50。这一要求确保了结构具有足够的承载能力和耐久性。

    2. 钢筋规格与性能:第5.2节指出,用于制作U型梁的钢筋应符合GB/T 1499.2的规定,并且其屈服强度不应小于400MPa。这保证了钢筋在施工过程中的安全性和稳定性。

    制作工艺

    3. 模板安装:依据第6.1节的要求,在模板安装前需对模板进行全面检查,确保无变形、无损坏。模板接缝处必须密封良好以防止漏浆现象发生。

    4. 预应力筋布置:按照第6.2节所述,预应力筋的布置应当严格按照设计图纸执行。同时,在张拉之前应对所有设备进行校准检查,确保测量精度达到要求。

    施工质量控制

    5. 浇筑过程监控:第7.1节强调了在整个混凝土浇筑过程中需要持续监测温度变化情况以及振捣效果。避免出现冷缝或过振等问题影响构件质量。

    6. 养护措施:第7.2节提出对于已完成浇筑的U型梁应在规定时间内采取有效保湿保温措施进行自然养护。具体时间长度取决于环境条件及材料特性等因素决定。

    安全生产管理

    7. 施工现场安全管理:第8章特别指出了施工现场应建立健全各项安全生产管理制度,并落实到每个作业环节当中去。包括但不限于设置必要的警示标志、配备个人防护用品等。

    通过以上内容可以看出,《城市轨道交通预应力混凝土预制U型梁施工技术规程》从原材料选择到最终成品验收都制定了严格的标准流程。这些规定不仅有助于提高工程质量水平,还能够保障施工人员的人身安全。希望上述分析能为相关从业者提供参考价值。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB37T 5100-2024 城市轨道交通桥墩预制拼装技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1