资源简介
摘要:本文件规定了锅炉水(介)质处理检验的基本要求、检验项目、检验方法及判定依据。本文件适用于工业锅炉和电站锅炉的水(介)质处理检验工作。
Title:Guidelines for Boiler Water (Media) Treatment Inspection
中国标准分类号:F02
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
DB21/T 3984-2024《锅炉水质处理检验导则》是辽宁省地方标准,为确保锅炉安全、经济运行提供了技术依据。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
5.1 水源选择与预处理
标准明确要求优先选用优质水源,如地下水或经过深度净化的地表水。对于高硬度、高碱度水源应采取软化或除盐等预处理措施。特别强调了在使用地表水时需关注悬浮物、胶体物质含量,并建议设置沉淀池或过滤装置以降低浊度至5mg/L以下。
6.2 锅炉给水质量控制
此部分对不同工作压力下的锅炉给出了具体的给水质量指标。例如,对于额定工作压力小于等于2.5MPa的蒸汽锅炉,溶解氧应控制在0.05mg/L以内;而热水锅炉则要求pH值维持在10~12之间。这些具体数值有助于操作人员准确判断水质状况并及时调整处理方案。
7.1 检验周期
规定了定期检验的时间间隔:新建锅炉应在投入使用后一年内进行首次全面检验;在用锅炉每年至少一次外部检查,每两年至少一次内部检验。这种安排既保证了设备的安全性又兼顾了经济合理性。
附录A(规范性附录)检测方法
附录中详细列出了各项指标的测定方法及所用试剂。比如采用重铬酸钾法测定化学耗氧量时,需注意控制反应温度和时间,确保结果准确可靠。此外还提供了几种常见的故障诊断流程图,便于快速定位问题所在。
通过以上内容可以看出,《锅炉水质处理检验导则》不仅涵盖了从水源选择到最终检测的全过程管理,而且提供了详尽的操作指南和技术支持,对于保障锅炉系统的正常运转具有重要意义。