资源简介
摘要:本文件规定了大型游乐场所防雷技术的基本要求、防雷分类、防雷措施及检测与维护。本文件适用于上海市行政区域内新建、改建和扩建的大型游乐场所的防雷设计、施工、检测和维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection of Large Amusement Parks
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB31/T 751-2024《大型游乐场所防雷技术规范》是上海市地方标准,于2024年实施。该标准对大型游乐场所的防雷设计、施工和维护提出了具体要求,确保游乐设施及人员的安全。
其中关键条款包括:
1. 防雷装置设置:游乐场内所有建筑物均需安装接闪器、引下线和接地装置。接闪器高度应高于最高点至少0.5米,并且每根引下线间距不超过18米。
2. 接地电阻要求:各类设备的接地电阻值不应大于4欧姆;独立避雷针的冲击接地电阻不大于10欧姆。
3. 电源系统防护:进入游乐设施的所有电源线路都必须加装浪涌保护器,并且在低压配电箱处设置总保护装置。
4. 信号传输线路处理:对于信号传输电缆,当长度超过30米时,应在两端安装隔离变压器或屏蔽层接地处理。
5. 定期检测制度:每年雷雨季节前应对防雷装置进行全面检查测试,发现问题及时整改。
6. 应急预案制定:游乐场应建立完善的雷电灾害应急预案,明确应急处置流程和责任分工。
以上内容是标准中的核心部分,需要特别注意的是防雷装置的设计要与游乐设施的整体布局相协调,既要保证安全又要不影响美观和使用功能。同时,加强日常维护管理,定期组织相关人员培训,提高防雷意识和技术水平。