    摘要:本文件规定了流体系统中阀门定位器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于工业流体控制系统中使用的电动、气动及其他类型的阀门定位器。
    Title:Fluid System Valve Positioner
    中国标准分类号:J80
    国际标准分类号:25.100

  • 封面预览

    TWZSJD 2343-2024 流体系统阀门定位器
  • 拓展解读

    TWZSJD 2343-2024《流体系统阀门定位器》相较于旧版标准,在技术要求和测试方法上进行了多项改进。本文将聚焦于新版标准中新增的重要条文——关于“气源压力适应性”的具体应用方法进行详细解读。

    在TWZSJD 2343-2024中,“气源压力适应性”被单独列为一项重要的性能指标,并明确规定了其测试条件与评判标准。这一改动旨在确保阀门定位器能够在不同工作环境下的气源压力变化中保持稳定运行,从而提高系统的可靠性和安全性。

    根据标准中的规定,气源压力适应性的测试需在两种极端条件下分别进行:最低工作压力为0.2MPa以及最高工作压力为1.0MPa。测试过程中,应记录定位器输出信号的变化情况,确保在整个压力范围内输出信号波动不超过±1%FS(满量程)。此外,还需检查定位器是否能够正常启动并在设定值附近准确控制阀门开度。

    为了正确实施该测试,首先需要准备一个具备调节功能的气源装置,并连接至待测阀门定位器。通过逐步调整气源压力至上述两个极限值,并同时使用高精度的压力表监测实际输入压力。同时,利用数据采集设备同步记录定位器的输出信号值。完成所有测试后,分析数据以验证是否满足标准要求。

    值得注意的是,在实际应用中,企业应当定期对现场安装的阀门定位器进行此类适应性检测,特别是在更换气源系统或改造工艺流程时更应重视此项检查,以保障生产过程的安全高效运行。通过严格执行TWZSJD 2343-2024中关于气源压力适应性的相关规定,不仅可以提升设备的整体性能,还能有效预防因气源压力波动导致的故障问题发生。