资源简介
摘要:本文件规定了火灾调查中照相和录像的基本要求、设备要求、操作流程、记录内容及存档要求。本文件适用于火灾事故现场的照相和录像取证工作。
Title:Regulations for Fire Investigation Photography and Videography
中国标准分类号:A80
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB50/T 1562-2024火灾调查照相录像规程》是重庆市地方标准,旨在规范火灾现场照相和录像的技术要求与操作流程。以下为部分关键条款的深度解读:
5.3.2 现场照相内容应包括起火部位、燃烧蔓延痕迹、重要物证等。其中,起火部位需采用多角度拍摄,确保能够反映其整体布局及细节特征;燃烧蔓延痕迹要记录火势发展路径及其破坏程度;物证照片则需清晰展示物品原始状态,并标注位置信息。
6.2.1 现场录像应从不同方向对火灾现场进行全面扫描,每个方向至少录制3分钟以上。这有助于完整地保存火灾现场动态变化过程,为后续分析提供依据。
7.3.1 使用专业设备进行拍摄时,应保证分辨率不低于1920×1080像素,帧率不低于25fps。高分辨率和高帧率可以更准确地捕捉到细微的变化,提高证据的真实性和可靠性。