资源简介
摘要:本文件规定了预制火山渣混凝土复合保温外墙板的术语和定义、材料要求、设计原则、制作与安装工艺、质量检验及验收等内容。本文件适用于以预制火山渣混凝土复合保温外墙板为建筑材料的建筑工程设计、施工及验收。
Title:Application Technical Regulations for Prefabricated Volcanic Slag Concrete Composite Insulation Exterior Wall Panels
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.100.30 -
封面预览
-
拓展解读
DB22/T 5114-2017《预制火山渣混凝土复合保温外墙板应用技术规程》是吉林省地方标准,于2017年发布并实施。该标准主要规定了预制火山渣混凝土复合保温外墙板的设计、生产、施工及验收的技术要求。以下将对部分重要条文进行详细解读。
### 设计要求
**5.1.1 外墙板的热工性能应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定。**
解读:此条强调外墙板在设计时需满足国家关于建筑节能的标准要求,确保其保温隔热效果达到节能设计目标。这意味着在选择材料和确定构造措施时,必须考虑当地的气候条件以及建筑物的节能需求。
**5.1.3 外墙板的设计应充分考虑抗震性能,并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求。**
解读:考虑到我国地震多发的特点,外墙板的设计不仅要保证其功能性,还需具备良好的抗震能力。这包括合理的结构布局、足够的强度和延性等,以确保在地震作用下能够有效保护内部设施和人员安全。
### 生产要求
**6.1.2 原材料的质量控制应严格遵循相关标准,特别是火山渣的粒径分布和活性指数应符合要求。**
解读:原材料的质量直接影响到最终产品的性能。对于火山渣这种特殊材料而言,其粒径大小和活性指标直接关系到混凝土的强度、耐久性和保温效果。因此,在生产过程中必须严格按照标准执行,确保每一批次的产品都能达到预期的质量标准。
**6.2.1 生产工艺流程应科学合理,确保各工序间的协调配合,减少误差积累。**
解读:科学合理的生产工艺可以提高生产效率,降低废品率。通过优化配料、搅拌、成型、养护等环节的操作流程,可以使产品的一致性和稳定性得到保障,从而更好地满足工程需要。
### 施工要求
**8.1.1 安装前应对现场环境进行全面检查,确保基础平整牢固,无积水现象。**
解读:良好的施工准备是保证工程质量的基础。只有当施工现场条件满足要求时,才能顺利开展后续工作。例如,基础不平会导致安装偏差增大,影响整体美观度和安全性;而积水则可能侵蚀材料表面,缩短使用寿命。
**8.2.3 灌浆孔道清理干净后方可注入专用灌浆料,且注浆压力不宜过高以免破坏墙体结构。**
解读:正确处理灌浆孔道是实现外墙板与主体结构可靠连接的关键步骤之一。如果孔道内存在杂物或未清理彻底,则会影响灌浆效果;而过高的注浆压力则可能导致孔道破裂甚至整个墙体受损。因此,在实际操作中应当谨慎行事,按照规定的程序执行。
### 验收要求
**9.1.1 单位工程竣工后应对所有预制构件进行全面检验,包括但不限于外观尺寸偏差、物理力学性能测试等方面。**
解读:全面细致的验收过程有助于及时发现并解决问题,避免因疏忽大意而导致后期返工或者安全隐患。其中外观尺寸偏差反映了生产精度高低;而物理力学性能测试则是验证产品是否符合设计初衷的重要依据。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03