资源简介
摘要:本文件规定了内击沉管压灌桩的设计、施工、质量检验及验收的技术要求。本文件适用于吉林省范围内采用内击沉管压灌桩技术的地基基础工程。
Title:Technical Regulations for Internal Striking Pipe-Sinking Grouting Pile
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.100 -
封面预览
-
拓展解读
DB22/T 5094-2015《内击沉管压灌桩技术规程》是吉林省地方标准,主要规定了内击沉管压灌桩的设计、施工及质量检验等要求。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读。
### 设计阶段
**第4.1.3条**:设计时应根据建筑物的重要性、荷载特性、地基条件等因素确定单桩承载力特征值。此条强调了设计时需综合考虑多种因素,确保单桩承载力满足工程需求。设计人员在实际操作中应充分评估地质勘察报告中的土层分布情况以及地下水位等信息,合理选择桩长和直径。
**第4.2.1条**:明确指出当采用等边三角形或正方形布置时,桩中心距不应小于3倍桩径;若为矩形布置,则短边方向上的桩中心距不应小于2倍桩径。这一规定旨在避免群桩效应导致承载力下降,并保证各桩间有足够的空间发挥各自的作用。
### 施工阶段
**第5.1.2条**:施工前必须进行试成孔检查,包括但不限于孔深、垂直度、孔径等内容。通过试成孔可以发现并解决可能出现的问题,如塌孔、缩径等现象,从而提高正式施工的成功率。
**第5.2.4条**:在拔管过程中要控制好速度和平稳性,一般情况下拔管速度不宜超过2米/分钟。过快的速度可能导致混凝土未能及时填充到预定位置,影响桩体质量。
**第5.3.3条**:对于砂土地层,在拔管的同时应同步灌注混凝土,防止因振动而造成孔壁坍塌。同时还需要注意保持足够的超灌高度以保证最终成品的质量。
### 质量检验
**第6.1.1条**:完工后应对每根桩进行全面检测,主要包括静载试验、低应变法测试完整性等方法。这些手段能够有效判断出是否存在断桩、缩颈等问题,并为后续使用提供可靠依据。
**第6.2.2条**:当采用钻芯取样法时,每个断面至少取三个芯样,并且芯样长度不得少于15厘米。这样做是为了确保所采集样本具有代表性,便于准确分析内部结构状况。
-