资源简介
摘要:本文件规定了消防车道和消防车登高操作场地的设置要求、标识标志、维护管理及监督检查等内容。本文件适用于广西壮族自治区内各类新建、改建、扩建建筑的消防车道和消防车登高操作场地的设计、施工、验收及日常管理。
Title:Management Specification for Fire Lanes and Fire Truck Operation Areas
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
DB45/T 2714-2023《消防车道和消防车登高操作场地管理规范》是广西壮族自治区地方标准,该标准对消防车道和消防车登高操作场地的设计、施工、验收及维护管理等方面提出了具体要求。以下将选取部分关键条款进行详细解读。
第5.1条:消防车道的最小净宽度与净高度
本条款规定消防车道的最小净宽度不应小于4米,净空高度不应小于4.5米。这一规定的目的是确保消防车辆能够顺利通过并展开救援作业。例如,一辆普通消防车的宽度通常在2.5米左右,加上两侧的安全距离,4米的净宽足以满足通行需求。而4.5米的净高则考虑到消防云梯车等特殊车辆的高度需求。
第6.2条:消防车登高操作场地的设置
根据此条款,消防车登高操作场地应沿建筑外墙一侧设置,并且场地长度和宽度分别不得少于15米和10米。对于高层建筑而言,这样的尺寸可以保证至少一辆举高消防车同时作业。此外,场地边缘与建筑物外墙的距离不宜大于10米也不宜小于5米,这样既能方便消防车靠近,又留有足够的安全缓冲区域。
第7.1条:地面承载力要求
本条款指出消防车登高操作场地的地基承载力特征值不应低于150kPa。这意味着场地必须具备足够的强度来承受重型消防车辆的压力。特别是在一些软土地质条件下,需要采取加固措施如换填或桩基础等方式提高地基承载能力,以保障消防车辆的安全停放和操作。
第8.3条:标识标线设置
该条款强调应在消防车道和消防车登高操作场地明显位置设置永久性标识牌,并施划醒目的标线。标识内容包括但不限于“消防专用”字样以及箭头指示方向等信息。此举有助于提醒社会车辆不要占用这些重要通道,同时也便于消防人员快速识别目标位置。