资源简介
摘要:本文件规定了建筑基坑支护的设计、施工、监测及验收的技术要求。本文件适用于北京市行政区域内建筑基坑工程的支护设计、施工及管理。
Title:Technical Code for Excavation Support in Building Foundation Pit
中国标准分类号:P42
国际标准分类号:91.060
封面预览
拓展解读
《建筑基坑支护技术规程》DB11/T 489-2024是北京市地方性技术标准,于2024年实施。以下对其中的关键条款进行深入解析。
首先,关于基坑工程设计,第5.1.3条规定:“基坑支护结构的设计应考虑施工期间的荷载变化和可能产生的变形。”这意味着在设计时不仅要考虑静力荷载,还要预测施工过程中动态荷载的影响,确保设计方案具备适应性和安全性。
其次,在第6.2.4条中提到:“锚杆自由段长度不应小于3米,并且必须采取防腐措施。”这一规定强调了锚杆设计中对于自由段保护的重要性,以防止因腐蚀导致承载力下降。
再者,第7.3.2条指出:“降水井布置应根据基坑平面形状、地质条件及周边环境合理确定。”这要求在降水设计阶段要综合考量多种因素,科学合理地布置降水设施,避免对周围建筑物造成不利影响。
另外,第8.1.5条明确:“监测频率应依据基坑开挖深度、支护类型以及周边环境敏感程度确定。”合理的监测频率能够及时发现潜在问题,为调整施工方案提供依据。
最后,第9.2.3条规定:“基坑回填材料宜选用级配良好的砂土或碎石,并分层夯实。”此条规范了回填作业的质量要求,有助于恢复场地原貌并保障后续建设的安全性。
以上内容涵盖了该规程中的部分核心要点,实际应用中还需结合具体项目情况全面贯彻执行相关规定。