    DB11T 2240-2024 超低能耗公共建筑设计标准
    超低能耗公共建筑设计标准节能建筑环境
    22 浏览2025-06-03 更新pdf2.69MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了超低能耗公共建筑设计的总体要求、热工性能、能源系统、室内环境质量及施工验收等内容。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的超低能耗公共建筑设计及相关活动。
    Title:Design Standard for Ultra-Low Energy Public Buildings DB11/T 2240-2024
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.060.10

  • 封面预览

    DB11T 2240-2024 超低能耗公共建筑设计标准
  • 拓展解读

    《DB11/T 2240-2024超低能耗公共建筑设计标准》是北京市地方标准,于2024年正式实施。该标准对超低能耗公共建筑的设计提出了具体要求,以下选取部分重要条文进行详细解读。

    首先在建筑围护结构热工性能方面,标准规定外墙传热系数不应大于0.55 W/(m²·K),屋面传热系数不应大于0.50 W/(m²·K)。这意味着建筑的外墙和屋面需要采用高效的保温材料,以减少热量传递,提高建筑的保温性能。同时,外窗传热系数不应大于1.8 W/(m²·K),并且气密性等级不应低于6级。这要求窗户不仅要具有良好的保温效果,还要确保良好的密封性能,防止冷风渗透。

    其次是供暖空调系统效率要求,标准提出集中供暖系统的热源设备能效应不低于3.4,分体式空调器能效比应不低于3.6。这一规定旨在提升供暖和空调设备的能源利用效率,降低运行成本。此外,还要求新风系统热回收装置的额定热回收效率不应低于70%,这样可以有效回收排风中的热量,进一步降低能耗。

    关于可再生能源利用,标准鼓励在条件允许的情况下优先采用太阳能热水系统、光伏发电系统等可再生能源技术。具体而言,当建筑面积超过1万平方米时,应至少设置一处太阳能光伏组件安装位置,并且发电量需满足建筑全年用电量的10%以上。

    另外,在室内环境质量方面,标准强调室内温度、湿度、空气质量等参数均需符合人体舒适度要求。例如,冬季室内平均温度不应低于20℃,夏季室内平均温度不应高于26℃;室内二氧化碳浓度不得超过1000ppm;PM2.5浓度应控制在35μg/m³以下。这些指标确保了使用者能够在一个健康舒适的环境中工作生活。

    最后,标准还特别提到施工阶段的质量控制措施。要求施工单位严格按照设计图纸施工,不得擅自更改节能设计内容。监理单位应对关键工序进行旁站监督,并留存影像资料存档备查。竣工验收时,必须由第三方检测机构出具合格报告才能投入使用。

    综上所述,《DB11/T 2240-2024超低能耗公共建筑设计标准》从多个维度对超低能耗公共建筑的设计提出了严格要求,旨在推动建筑行业向绿色低碳方向发展。