资源简介
摘要:本文件规定了浙江省供变配电场所安全技术防范系统的建设要求、功能设计、设备选型及安装调试等内容。本文件适用于浙江省内供变配电场所新建、改建和扩建的安全技术防范系统的设计、施工、验收和维护。
Title:Security Technology Prevention System Construction Specification Part 6: Power Supply and Distribution Sites
中国标准分类号:A80
国际标准分类号:13.320
封面预览
拓展解读
《DB33/T 768.6-2024安全技术防范系统建设技术规范第6部分:供变配电场所》是浙江省地方标准,专门针对供变配电场所的安全技术防范系统建设提出了具体要求。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
一、系统构成与功能要求
1. 系统应由视频监控子系统、入侵报警子系统、出入口控制子系统、电子巡查子系统、实体防护子系统等组成。
2. 视频监控子系统应能对供变配电场所内的重要区域和关键设备进行实时监控,并具备录像存储功能,录像资料保存时间不少于30天。
3. 入侵报警子系统应能够探测到非法入侵行为,并及时发出报警信号,报警响应时间不应大于3秒。
4. 出入口控制子系统应对进出人员进行身份验证和记录,验证方式可采用密码、指纹、IC卡等多种形式,确保只有授权人员才能进入。
二、设备选型与安装要求
1. 摄像机的安装高度应不低于2.5米,且应避免被遮挡。
2. 入侵探测器的安装位置应合理,既要保证探测范围覆盖所有需要保护的区域,又要防止误报。
3. 出入口控制设备应安装在明显但不易被破坏的位置,同时要便于操作和维护。
4. 所有设备的电源线和信号线均应穿管敷设,室外线路应采取防雷措施。
三、系统调试与验收要求
1. 系统调试应在设备安装完成后进行,调试内容包括但不限于设备的功能测试、联动测试、性能指标测试等。
2. 系统验收时,需检查系统的各项功能是否符合设计要求,各项性能指标是否达到标准规定值。
3. 验收合格后,应向使用单位移交完整的竣工图纸和技术文档,并对相关人员进行培训。
四、日常维护与管理要求
1. 应制定详细的维护保养计划,定期对系统进行检查、清洁、调整和维修。
2. 建立健全的管理制度,明确各级管理人员的责任和权限,确保系统的正常运行。
3. 对系统发生的故障应及时处理,重大问题应立即上报,并做好记录备查。
以上是对《DB33/T 768.6-2024安全技术防范系统建设技术规范第6部分:供变配电场所》中一些重要条文的详细解读,希望对你有所帮助。