资源简介
摘要:本文件规定了爆炸和火灾危险场所防雷安全隐患排查的基本要求、排查内容、排查方法及隐患整改建议。本文件适用于辽宁省行政区域内爆炸和火灾危险场所的防雷安全隐患排查工作,其他区域可参照执行。
Title:Lightning Safety Hazard Inspection Guideline for Explosion and Fire Hazard Areas
中国标准分类号:P63
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB2101T 0103—2024 爆炸和火灾危险场所防雷安全隐患排查指南》是辽宁省发布的关于防雷安全的重要技术规范。以下选取部分关键条款进行详细解读。
在第4.1条中规定了爆炸和火灾危险场所的分类原则。该条款指出,应根据场所内存在的可燃物质种类、浓度以及通风条件等因素进行分类。例如,甲类场所是指闪点低于28℃的液体或爆炸下限低于10%的气体环境。准确的分类是采取正确防雷措施的前提。
第5.3条强调了接地装置的要求。明确指出接地电阻值不应大于4欧姆,并且要定期检测。同时要求接地线与设备连接处要有可靠的机械连接和电气连接,防止松动或腐蚀。
第6.2条对避雷针保护范围作出了具体规定。要求避雷针的高度和数量应保证被保护建筑物或设施处于其保护范围内,且保护范围的计算需考虑滚球法等因素。
第7.5条提出了日常检查的具体内容。包括检查接闪器、引下线、接地装置等是否完好无损,是否有锈蚀现象,连接部位是否牢固可靠等。还特别提到每年雷雨季节前要进行全面检查。
这些条款从分类、接地、避雷针设置到日常维护等多个方面提供了详细的指导,有助于提高爆炸和火灾危险场所的防雷安全水平。实际应用时应结合具体情况进行细化落实。