资源简介
摘要:本文件规定了自动扶梯和自动人行道安全可靠性评估的术语和定义、评估内容、评估方法、评估程序及评估报告要求。本文件适用于新建、改建、扩建以及在用的自动扶梯和自动人行道的安全可靠性评估。
Title:Safety and Reliability Assessment Specification for Escalators and Moving Walks
中国标准分类号:J84
国际标准分类号:91.140.90
封面预览
拓展解读
《DB34/T 4733-2024 自动扶梯和自动人行道安全可靠性评估规范》是一项针对自动扶梯和自动人行道设备的重要地方标准。该标准从安全性和可靠性角度出发,对自动扶梯和自动人行道的设计、制造、安装、使用以及维护保养等环节提出了具体要求。以下将选取部分关键条款进行深度解读。
5.1 安全装置有效性检查
此条款要求对自动扶梯和自动人行道上的所有安全装置进行全面检查,确保其功能正常且处于良好状态。重点包括但不限于紧急停止开关、防逆转装置、梳齿板保护装置等。这些装置是保障乘客安全的关键部件,一旦失效可能导致严重事故。例如,紧急停止开关必须能够在任何情况下迅速切断电源,防止设备意外运行;防逆转装置则需确保在负载突然变化时能够及时制动,避免因重力作用导致的倒溜现象。
6.2 运行性能测试
本条款强调了对自动扶梯和自动人行道运行性能的检测,主要包括速度偏差、噪声水平及振动情况等内容。其中,速度偏差是指实际运行速度与额定速度之间的差异,过大或过小的速度都可能影响乘坐舒适度甚至引发安全隐患。因此,规定速度偏差不得超过额定值的±5%。此外,噪声水平应控制在一定范围内,以减少对周围环境的影响,并提高使用者体验。对于振动情况,则需要通过专业仪器测量并记录数据,确保其符合相关限值要求。
7.1 日常维护保养记录
为了保证设备长期稳定运行,本条款特别提出了建立完善的日常维护保养制度的要求。其中包括定期清洁、润滑、调整以及更换磨损零件等内容。同时,还要求每次维护作业完成后都要做好详细记录,以便日后追溯。这不仅有助于及时发现潜在问题,还能为后续的大修提供依据。值得注意的是,在进行维护保养工作之前,必须先断开主电源,并采取适当的安全措施,防止发生意外伤害事故。
8.3 应急预案制定与演练
鉴于自动扶梯和自动人行道一旦出现故障可能会造成人员伤亡等重大后果,因此本条款明确规定了应急预案的编制流程及其实施步骤。首先,应根据实际情况制定详细的应急方案,明确各方职责分工;其次,要组织相关人员开展模拟演练活动,熟悉处置程序;最后,定期评估预案的有效性,必要时予以修订完善。通过这样一套完整的管理体系,可以最大限度地降低突发事件带来的损失。
以上就是对《DB34/T 4733-2024 自动扶梯和自动人行道安全可靠性评估规范》中几个重要条文的深入解析。希望上述内容能帮助大家更好地理解和应用这一标准,共同促进公共场所电梯设施的安全管理水平不断提升。