资源简介
摘要:本文件规定了学校雷电防护的安全要求、检测项目、检测方法和周期。本文件适用于广东省深圳市各类学校建筑物及设施的雷电防护设计、施工、检测与维护。
Title:Lightning Protection Safety Requirements and Testing Specifications for Schools - Part 2: Schools
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB4403/T 84.2—2023《雷电防护安全要求及检测规范 第2部分:学校》是深圳市地方标准,为学校雷电防护提供了明确的技术依据。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 雷电防护设计要求
- 标准指出学校建筑物应根据其重要性、使用性质和雷击风险等级采取相应的防雷措施。例如,教学楼、实验室等高风险区域需安装独立接闪杆或网状接闪器,并确保引下线数量不少于两条且均匀布置。
2. 接地系统建设
- 强调接地装置的设计应符合GB 50057的相关规定,接地电阻值不应大于10欧姆。对于特别重要的场所如计算机房等,建议将接地电阻控制在4欧姆以下。
- 接地体材料宜选用热镀锌钢材或其他耐腐蚀材料,并定期检查维护以保证长期有效性。
3. 信息系统保护
- 明确要求所有电子信息设备均需配备电源SPD(电涌保护器)及信号线路SPD,防止因雷电流侵入造成损害。同时,还应设置等电位连接带,将不同金属部件可靠连接起来形成统一电位面。
4. 检测与验收流程
- 规定了初次安装完成后以及后续每年至少一次的专业检测制度。检测内容涵盖外部防雷装置、内部防雷措施、接地状况等多个方面。
- 检测报告须由具备相应资质的专业机构出具,并作为档案保存至少五年以便追溯核查。
5. 应急管理机制
- 提倡建立完善的应急预案体系,包括但不限于组建应急小组、制定疏散路线图、储备必要的救援物资等。一旦发生雷击事故,能够迅速响应减少损失。
以上仅为部分内容概览,具体实施时还需结合实际情况灵活调整。希望各学校能严格按照此标准执行,切实保障师生生命财产安全。