    摘要:本文件规定了青海省风力发电场雷电防护装置检测的技术要求、检测方法和检测周期等内容。本文件适用于青海省范围内风力发电场的雷电防护装置检测工作。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing in Wind Farms DB63T 1514-2024
    中国标准分类号:K81
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB63T 1514-2024 风力发电场雷电防护装置检测技术规范
  • 拓展解读

    《DB63/T 1514-2024风力发电场雷电防护装置检测技术规范》是青海省地方标准,旨在规范风力发电场的雷电防护装置检测工作。以下为重要条文解读:

    在检测准备阶段,第5.1条规定了检测单位应具备相应资质,检测人员需经过专业培训并持证上岗。这确保了检测工作的专业性和可靠性。

    第5.2条要求检测前需熟悉风力发电场的设计图纸、施工记录及运行资料,并制定详细的检测方案。这一要求有助于全面了解设备状况,为后续检测提供依据。

    关于避雷针的检测,第6.2.1条指出独立避雷针的接地电阻不应大于10欧姆。若接地电阻超标,则需分析原因并采取措施降低阻值,如增加接地体长度或数量。

    对于风力发电机塔架的检测,第6.3.1条规定塔架顶部接闪器应完好无损且与引下线连接牢固。同时,引下线的镀锌层不得有明显损伤,焊接处应做防腐处理。

    第6.4.1条强调,变电站内所有金属构件均应可靠接地,且接地网的接地电阻不得超过4欧姆。如果实际测量值超出规定范围,应查找问题根源并及时整改。

    第7章提出了完整的检测报告编写要求,包括基本信息、检测项目、结果判定等内容。其中特别强调对不合格项要详细描述原因,并提出具体的整改措施建议。

    这些关键条款构成了整个标准的核心内容,指导着风力发电场雷电防护装置检测工作的具体实施。通过严格遵循这些规定,可以有效提升风力发电场的安全水平,减少雷击事故的发生概率。