资源简介
摘要:本文件规定了消防救援业务训练场地设施建设的基本要求、规划布局、功能设置、技术参数和管理维护等内容。本文件适用于湖北省内各级消防救援机构开展业务训练场地设施的规划、设计、建设和管理。
Title:Fire Rescue Service Training Site and Facility Construction Standard
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB42/T 2186-2024消防救援业务训练场地设施建设标准》是湖北省针对消防救援队伍训练需求制定的地方性技术规范。以下对部分关键条文进行深度解读:
一、关于训练场地选址
该标准要求训练场地应选择地势平坦、地质条件良好、交通便利且远离人口密集区的区域。特别强调了安全距离的要求:与易燃易爆物品生产储存场所的距离不应小于50米,与学校、医院等公共场所的距离不应小于100米。这些规定旨在确保在训练过程中一旦发生意外情况不会对周边环境造成严重影响。
二、建筑设施设置
标准明确规定了模拟建筑内部结构复杂度需达到一定标准。例如,高层建筑模拟设施的高度不得低于24米,并且要包含至少3种不同类型的楼梯间以及完整的消防通道系统。此外,还要求每个训练塔至少配备两个独立的安全出口,并且所有出口宽度均不得小于1.4米。这样的设计可以有效模拟真实火灾场景中的逃生路径选择问题,提高队员的实际操作能力。
三、训练器材配置
对于灭火救援设备的配置也有严格要求。比如,规定每套泡沫灭火系统必须能够覆盖至少一个标准足球场大小的区域;破拆工具组的数量则依据参训人员规模确定,但至少保证每位队员都能独立使用一套完整工具。同时,还特别指出所有器材都应当定期维护保养,确保处于最佳工作状态。
四、特殊功能区建设
针对水域救援训练,标准提出了专门的设计指南。其中包括设置长度不少于50米的人工河流模拟装置,水深控制在1米至3米之间,并配备可调节水流速度的装置。此外,还需要设立专门的潜水训练池,其深度不低于6米,并且四周要有足够的观察平台供教练员监控学员表现。
五、环境影响考量
考虑到长期高强度训练可能对周围生态环境产生负面影响,标准特别加入了环境保护条款。如要求所有污水排放都要经过处理达标后才能排入市政管网;固体废弃物需分类收集并及时清运;绿化覆盖率不得低于30%,以减少裸露地面带来的扬尘污染等问题。
六、安全保障措施
最后,在安全管理方面也做出了细致安排。除了常规的安全警示标识外,还要求在高风险区域安装视频监控系统,以便随时掌握现场动态。同时,建议建立紧急疏散预案,明确各岗位职责分工,确保一旦出现突发状况能够迅速响应处置。
综上所述,《DB42/T 2186-2024》不仅涵盖了从选址到具体设施配置等多个方面的内容,而且充分体现了以人为本的理念,在保障消防指战员生命财产安全的同时,也为提升整体战斗力奠定了坚实基础。