资源简介
摘要:本文件规定了公共场所集中空调循环冷却水消毒处理及在线监测的技术要求、检测方法和管理措施。本文件适用于江苏省内公共场所集中空调通风系统中循环冷却水的消毒处理与在线监测。
Title:Technical Specification for Disinfection Treatment and Online Monitoring of Recirculating Cooling Water in Central Air Conditioning in Public Places
中国标准分类号:C04
国际标准分类号:13.040 -
封面预览
-
拓展解读
DB32/T 4694-2024《公共场所集中空调循环冷却水消毒处理及在线监测技术规范》是一项专门针对公共场所集中空调系统中循环冷却水消毒与监测的技术标准。该标准从技术要求、操作流程到监督管理等方面进行了详细规定,确保公共场所的集中空调系统运行安全可靠。以下将对标准中的重要条文进行详细解读。
首先,在消毒处理部分,标准明确指出循环冷却水的消毒方式应采用物理方法和化学方法相结合的方式。物理方法包括紫外线消毒、臭氧消毒等,这些方法能够有效杀灭水中的细菌病毒而不产生二次污染。化学方法则主要使用次氯酸钠、二氧化氯等高效消毒剂,但需注意控制投加量以避免对人体健康造成危害。标准还特别强调了定期清洗和更换过滤网的重要性,防止因污垢堆积导致微生物滋生。
其次,在在线监测方面,标准提出了具体的监测指标和频率要求。例如,对于余氯浓度的监测,要求每小时至少检测一次,并且保持在规定的范围内。pH值、浊度、电导率等参数也需定期检查,以确保水质始终处于良好状态。此外,标准还鼓励采用智能化监控系统,通过传感器实时采集数据并上传至云端平台,便于管理人员及时掌握系统运行状况并作出相应调整。
再者,关于设备维护保养,标准要求所有涉及消毒处理的设施必须由专业人员按照说明书进行安装调试,并定期开展预防性维护工作。对于出现故障或异常情况时,应及时停机检修,排除隐患后再投入使用。同时,还应对操作人员进行培训,使其熟悉各项操作规程和技术要点,提高应急处置能力。
最后,在监督管理环节,标准建议建立完善的档案管理制度,记录每次消毒处理的过程、效果评估结果以及相关维修保养信息等内容。各级卫生监督机构应当加强对辖区内执行本标准情况的监督检查力度,发现问题立即督促整改到位。另外,为了保障公众知情权,还提倡通过公示栏等形式向消费者公开相关信息,接受社会监督。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03