摘要:本文件规定了房屋建筑和市政基础设施工程中电气工程施工质量的验收要求、方法及合格判定准则。本文件适用于北京市行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程电气工程施工质量的验收。
Title:Code for Quality Acceptance of Electrical Engineering Construction in Building and Municipal Infrastructure
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.080.99
封面预览
拓展解读
《DB11/T 2204-2023房屋建筑和市政基础设施电气工程施工质量验收标准》是北京市地方性标准,于2023年实施。该标准对电气工程施工质量验收提出了明确要求,以下选取部分重要条文进行详细解读。
一、材料设备进场检验
第5.1.2条明确规定:所有进入施工现场的电气设备、材料必须具有产品合格证、出厂检验报告,并符合国家或行业现行标准。特别强调了电线电缆应提供阻燃性能检测报告。实际操作中,施工单位需仔细核对每批次材料的证明文件,确保其规格型号与设计图纸一致。同时,对于关键设备如变压器、配电柜等还需查验CCC认证标志。
二、接地装置安装
第6.2.3条规定接地装置的焊接长度及搭接方式。例如圆钢搭接长度为直径的6倍且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍并四面施焊。此规定旨在保证接地系统的可靠性和耐久性。现场施工时,技术人员应严格按照比例测量焊接长度,避免因偷工减料导致接地电阻值超标。
三、配线工程
第7.1.4条指出不同回路、不同电压等级的导线不得穿在同一管内。这一条款是为了防止干扰和短路风险。在具体施工过程中,电工必须按设计要求分类布线,使用分色绝缘套管区分强弱电线路,并做好标识便于后期维护检修。
四、照明系统调试
第8.3.2条要求照明通电试运行前应对回路绝缘电阻进行测试,且绝缘值不得低于0.5MΩ。此外还规定连续试运行时间为24小时,期间每隔2小时记录一次各回路负荷电流情况。通过这些措施可以及时发现潜在故障点,保障整个照明系统的安全稳定运行。
五、防雷设施验收
第9.1.5条提到独立避雷针的接地电阻不大于10Ω,联合接地体则不应超过1Ω。当实际测量值超出上述范围时,应采取补救措施如增加垂直接地极数量或改善土壤电阻率等方法来降低电阻值。同时强调了每年雷雨季节到来之前必须完成全面检查维护工作。
以上仅是对部分重点条款的简单阐述,在实际应用中还需要结合具体项目特点灵活运用,并遵循相关法律法规和技术规范的要求。希望以上内容能够帮助大家更好地理解和执行该标准。