资源简介
摘要:本文件规定了北京市数据中心的用水定额计算方法、定额指标及管理要求。本文件适用于北京市行政区域内各类新建、改建和扩建的数据中心用水管理。
Title:Water Quota - Part 11: Data Centers
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:13.060.20
封面预览
拓展解读
《DB11/T 1764.11-2023 用水定额 第11部分:数据中心》是北京市地方标准,于2023年实施。该标准规定了数据中心的用水定额及相关要求,适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的数据中心。
标准中明确指出,数据中心的用水定额分为基本用水定额和综合用水定额两类。基本用水定额适用于未采用节水措施的数据中心,而综合用水定额则适用于采用了先进节水技术与设备的数据中心。例如,对于A级数据中心,基本用水定额为每机架年用水量不超过150立方米,而综合用水定额可降低至每机架年用水量不超过120立方米。
在节水管理方面,标准强调数据中心应建立完善的用水管理制度,包括但不限于用水计划、用水计量、用水统计和节水考核等环节。此外,数据中心需定期开展水平衡测试,以评估用水效率并及时发现和解决用水问题。
标准还对冷却系统提出了具体要求,如冷却塔应选用高效节水型产品,循环冷却水的浓缩倍数不应低于5,并且需要定期清洗和维护冷却设备以防止结垢和腐蚀。
另外,标准鼓励数据中心利用再生水作为补充水源,并提倡雨水收集利用。对于采用再生水或雨水作为冷却水补充水源的数据中心,其用水定额可在原有基础上适当放宽。
总之,《DB11/T 1764.11-2023》为北京市数据中心行业的水资源管理和节约用水提供了科学依据和技术指导,有助于推动数据中心行业向绿色低碳方向发展。