资源简介
摘要:本文件规定了液化石油气供气场站在选址、设计、建设、设备配置、安全防护及运行管理等方面的技术要求。本文件适用于湖北省内新建、改建和扩建的液化石油气供气场站的设计、建设和运营管理。
Title:Technical Regulations for the Establishment of Liquefied Petroleum Gas Supply Stations DB4201/T 620-2020
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:75.160.30
封面预览
拓展解读
DB4201T 620-2020《液化石油气供气场站设置技术规定》是武汉市地方性标准,旨在规范液化石油气供气场站的规划、设计、建设与运行管理。以下是对该标准中几个关键条文的详细解读:
场站选址要求
根据标准第5.1条,液化石油气供气场站的选址应满足以下条件:
- 安全距离:场站周边必须保持足够的防火间距,以防止火灾事故蔓延。具体距离需参照附录A中的表格。
- 地形条件:宜选择地势平坦且不易积聚可燃气体的区域,避免靠近人口密集区和重要设施。
设施布局要求
标准第6.2条规定了场站内各设施的合理布局:
- 储罐区:储罐之间的净距不应小于相邻较大罐直径的0.75倍,并且至少为3米。
- 装卸区:装卸鹤管之间以及鹤管与泵房之间的间距要符合表6.2.1的要求,确保操作安全。
安全设施配置
在第7章关于安全设施的规定中强调:
- 必须安装可燃气体报警装置,并定期校验确保其灵敏可靠。
- 消防设施配备应充足,包括但不限于灭火器、消防栓等,并且要定期检查维护。
应急预案
依据第8章的内容,场站需制定详细的应急预案:
- 包括但不限于泄漏处置流程、火灾扑救措施等内容。
- 定期组织员工进行应急演练,提高应对突发事件的能力。
以上仅为部分重要内容解析,实际应用时还需结合具体情况进行全面考量。希望这些信息对您有所帮助!