资源简介
摘要:本文件规定了住宅二次供水设施的建设技术要求、设计原则、施工规范及验收标准。本文件适用于安徽省阜阳市范围内新建、改建和扩建的住宅二次供水设施的规划、设计、施工、验收及管理。
Title:Technical Code for Construction of Secondary Water Supply Facilities in Residential Buildings
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
《DB3412T 15-2023 住宅二次供水设施建设技术规程》是安徽省针对住宅二次供水设施制定的一项地方性技术规范。该规程对保障居民生活饮用水水质安全、提高供水可靠性具有重要意义。以下选取部分重要条文进行详细解读。
第5.1.2条:二次供水设施应独立设置
此条文强调了二次供水设施需要单独设立,不得与消防、非饮用水等其他用途的设施共用。这样做可以避免不同用途水体之间的交叉污染,确保居民饮用水的安全性。例如,在设计时要合理规划建筑内部空间布局,保证供水系统的独立性和封闭性。
第6.2.3条:加压设备应选用无负压供水装置
根据本条规定,当市政供水条件允许时,优先采用无负压供水装置作为加压设备。这种设备能够直接利用城市自来水压力,减少能源消耗并防止对市政管网造成负面影响。在实际应用中,需选择符合国家相关标准的产品,并严格按照产品说明书安装调试,确保其正常运行。
第7.3.1条:储水设施应定期清洗消毒
本条规定了储水设施维护管理的基本要求。定期清洗消毒不仅可以清除沉积物和微生物滋生,还能有效延长设施使用寿命。具体操作过程中,应按照规定的周期(通常为半年一次)组织专业人员实施清洗工作,并做好记录存档备查。同时,清洗前须切断电源停止供水,清洗后还需检测水质是否达标才能恢复使用。
第8.1.5条:监控系统应具备远程监测功能
随着物联网技术的发展,现代二次供水系统普遍配备了智能化监控平台。这一条款明确指出,监控系统应当支持远程监测功能,以便及时发现异常情况并采取措施。比如通过传感器实时采集水位、流量、压力等参数信息,并将数据上传至云端服务器进行分析处理,一旦出现故障即可自动报警通知管理人员到场检查维修。
以上仅是对规程部分内容的简单介绍与分析,完整内容还包括材料选用、施工验收等多个方面。希望上述内容能帮助大家更好地理解和执行该规程,共同促进住宅二次供水事业健康发展。