摘要:本文件规定了110kV全户内金属结构变电站雷电防护设计的基本要求、防护措施及检测与维护。本文件适用于新建、改建和扩建的110kV全户内金属结构变电站的雷电防护设计。
Title:Design Code for Lightning Protection of 110kV Fully Indoor Metal Structure Substations
中国标准分类号:K25
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
DB32/T 4661-2024《110kV全户内金属结构变电站雷电防护设计规范》是江苏省地方标准,专门针对110kV全户内金属结构变电站的雷电防护设计提出了具体要求。以下选取了部分重要条文进行详细解读。
5.1.2 变电站应设置独立的接地网,并与站外接地网可靠连接
这一条文强调了变电站接地系统的重要性。独立接地网能够有效分散雷电流,防止反击现象的发生。与站外接地网的可靠连接则确保了整个系统的统一性和稳定性,避免因局部接地不良导致的设备损坏。
5.2.1 避雷针或避雷线应布置在建筑物最高点,并高出被保护物至少3米
此条文明确了避雷装置的位置和高度要求。将避雷针或避雷线设置在建筑物最高处可以最大限度地拦截雷云放电,而高出被保护物至少3米的设计则能保证有足够的空间来引导雷电流安全流入大地,减少对周围设备的影响。
5.3.3 接地电阻不应大于10欧姆
接地电阻直接关系到雷电流能否迅速导入地下。规定接地电阻不大于10欧姆是为了确保即使在高土壤电阻率地区也能达到良好的接地效果,从而保护设备和人员的安全。
5.4.2 进出线电缆应在入口处安装过电压保护器
为了防止雷电波侵入变电站内部,该条款要求在进出线电缆入口处安装过电压保护器。这有助于吸收和限制入侵的雷电过电压,保护站内电气设备免受损害。
以上内容仅是对部分关键条款的解读,实际应用中还需结合具体情况进行全面考虑。希望这些信息能帮助您更好地理解和实施该标准。