资源简介
摘要:本文件规定了湖北省内港口岸电系统的设计原则、技术要求、安全措施及环保要求。本文件适用于湖北省内新建、改建和扩建的港口岸电设施的设计与建设。
Title:Design Guidelines for Port Shore Power in Hubei Province
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:13.220.20
封面预览
拓展解读
《DB42/T 2162-2023港口岸电设计导则》是湖北省地方标准,于2023年发布并实施。该标准对港口岸电系统的设计原则、技术要求、设备选型、施工安装及验收等环节作出了明确规定。以下选取部分重要条文进行详细解读。
一、术语和定义
标准明确界定了“港口岸电”、“高压岸电系统”、“低压岸电系统”等术语。其中港口岸电是指为靠泊船舶提供电力供应的设施。这一定义明确了岸电系统服务于船舶用电需求的核心功能,为后续设计工作提供了基本概念框架。
二、设计原则
1. 安全可靠:系统应具备过载保护、短路保护等功能,并设置独立的接地装置。设计时需充分考虑电气安全距离,确保操作人员的安全。
2. 经济合理:在满足使用需求的前提下,尽量降低建设和运行成本。例如,合理选择变压器容量,避免过大或过小导致资源浪费或供电不足。
3. 环保节能:优先选用高效节能设备,减少能源消耗和环境污染。例如,采用变频调速技术提高电机效率,减少能耗。
三、技术要求
1. 电压等级:高压岸电系统的额定电压宜为6kV或10kV;低压岸电系统的额定电压宜为380V或440V。这一规定根据船舶用电需求和现有电网条件确定了合适的电压等级范围。
2. 频率:岸电系统的频率应与当地电网一致,一般为50Hz。对于特殊用途的船舶可能需要60Hz频率的情况,应在设计阶段予以明确。
3. 电源质量:电压波动范围应控制在±5%以内,谐波含量不得超过5%。良好的电源质量可以保证船舶设备正常运行,延长使用寿命。
四、设备选型
1. 变压器:应选用干式变压器,其绝缘等级不低于F级。干式变压器具有防火性能好、维护方便等特点,符合港口环境要求。
2. 开关设备:断路器应具备短路分断能力,接触器应有可靠的灭弧装置。这些要求旨在确保系统在异常情况下能够迅速切断故障电流,防止事故扩大。
3. 电缆:应选用阻燃电缆,且截面积应满足计算负荷的要求。阻燃电缆可以有效防止火灾蔓延,保障人员和财产安全。
五、施工安装
1. 布局:岸电箱应靠近码头前沿布置,便于船舶接驳。同时要考虑未来扩展需求,留有足够的空间。
2. 接地:所有金属构件均应可靠接地,接地电阻不应大于4Ω。良好的接地系统可以有效泄放雷击电流,保护设备免受损害。
3. 标识:各种开关、按钮、指示灯等应有清晰醒目的标识。这有助于操作人员正确操作设备,避免误动作。
六、验收
1. 功能测试:检查各功能模块是否按设计要求正常工作。包括但不限于开关动作试验、继电保护整定值校验等。
2. 性能检测:测量实际运行参数如电压、电流、功率因数等,确保其符合设计指标。
3. 安全评估:核查各项安全措施落实情况,确认无安全隐患后方可投入使用。
综上所述,《DB42/T 2162-2023港口岸电设计导则》从多个维度规范了港口岸电系统的设计流程和技术细节,为相关工程项目的实施提供了科学依据。