资源简介
摘要:本文件规定了给水排水及灌溉系统用高性能取向硬聚氯乙烯(PVC-O)管材和管件的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于市政给水、排水工程以及农业灌溉系统中使用的高性能PVC-O管材和管件。
Title:High-Performance Oriented PVC (PVC-O) Pipes and Fittings for Water Supply, Drainage, and Irrigation Systems
中国标准分类号:未提供
国际标准分类号:未提供
封面预览
拓展解读
在TJSGS 018-2024《给水排水及灌溉系统用高性能取向硬聚氯乙烯(PVC-O)管材和管件》中,有一项重要的变化是关于静液压强度试验的新要求。相较于旧版标准,新版标准对这一试验的条件和评估方法进行了更为严格的规范。
静液压强度试验是检验PVC-O管材耐久性和可靠性的重要手段之一。根据TJSGS 018-2024的规定,在进行此试验时,试样需在规定的温度下承受特定压力持续一定时间,以确保其在实际使用中的安全性与稳定性。具体来说,试验条件包括但不限于以下几点:
1. 试验温度:通常设定为60°C,这是基于大多数给水排水系统的工作环境考虑的。
2. 试验压力:依据管材的设计压力确定,但至少应达到设计压力的1.5倍以上。
3. 试验时间:一般不少于165小时,以充分验证管材长期使用的性能。
应用这些新要求时,生产企业需要特别注意以下几个方面:
- 原材料选择:选用高质量的原材料至关重要,它直接影响到管材的物理化学性质及其抗压能力。
- 生产工艺控制:严格把控生产过程中的每一个环节,如挤出成型、冷却定型等,确保最终产品符合标准要求。
- 质量检测:除了静液压强度试验外,还应对其他关键指标如拉伸屈服应力、断裂伸长率等进行全面测试,以全面评估产品的综合性能。