资源简介
摘要:本文件规定了钢板-混凝土组合梁桥施工的技术要求、施工工艺、质量控制及验收标准。本文件适用于陕西省内新建、改建和扩建的钢板-混凝土组合梁桥的施工。
Title:Technical Specification for Construction of Steel Plate-Concrete Composite Girder Bridges
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.040
封面预览
拓展解读
《DB61/T 1768-2023 钢板-混凝土组合梁桥施工技术规程》是陕西省地方标准,用于指导钢板-混凝土组合梁桥的施工。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
材料要求
1. 钢材选择:标准明确指出,钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。具体到钢板厚度,应根据设计荷载和跨度确定,并且要求表面无明显缺陷。
2. 混凝土性能:对于混凝土强度等级,最低不应低于C40。此外,还强调了混凝土拌合物的工作性指标,如坍落度、扩展度等需满足施工需求,同时对骨料的最大粒径也有明确规定。
施工准备
3. 施工组织设计:在施工前,施工单位必须编制详细的施工组织设计文件,其中包括施工进度计划、劳动力安排、机械设备配置等内容。特别需要注意的是,施工方案应当充分考虑施工现场条件及周边环境的影响因素。
4. 支架搭设:支架作为临时支撑结构,在施工过程中起着至关重要的作用。本标准要求支架的设计必须经过严格的计算验证,确保其承载能力和稳定性。同时,还需注意支架基础处理措施,避免因地基沉降导致的安全隐患。
拼装与安装
5. 拼装工艺:钢板与混凝土之间的连接方式直接影响到整体结构的安全性和耐久性。标准中提到采用焊接或者高强度螺栓连接两种主要方法。其中焊接时要严格控制焊缝质量,防止出现裂纹等问题;而使用螺栓连接则需保证紧固力达到设计要求。
6. 安装精度控制:为保证桥梁建成后能够正常运行,安装过程中的几何尺寸偏差必须控制在允许范围内。例如,跨中挠度不得超过设计值的1/600;支座中心位置误差不大于±5mm等。
质量检验
7. 外观检查:完工后的桥梁需要进行全面细致地外观检查,包括但不限于表面平整度、涂层完整性等方面。任何不符合规范要求的地方都应及时整改直至合格为止。
8. 承载能力测试:最后一步就是对已完成的组合梁桥进行静载试验来验证其实际承载能力是否达到预期目标。如果发现存在不足之处,则需要进一步优化改进后再投入使用。
以上内容只是对该标准部分关键条款做了简要说明,实际应用中还需要结合具体情况灵活运用。希望这些信息对你有所帮助!