资源简介
摘要:本文件规定了燃气聚乙烯管道热熔接头相控阵超声检测的术语和定义、检测设备要求、检测程序、质量评定及检测报告等内容。本文件适用于公称直径大于或等于315mm的燃气聚乙烯管道热熔对接焊缝的相控阵超声检测。
Title:Ultrasonic Testing of Gas Polyethylene Pipe Butt Fusion Joints by Phased Array - DB61T 1764-2023
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:23.040.20
封面预览
拓展解读
DB61/T 1764-2023标准对燃气聚乙烯管道热熔接头的相控阵超声检测进行了详细规定,以下为关键条款的深入解析:
该标准适用于公称直径范围在90mm至630mm之间的燃气输送用聚乙烯管道热熔对接焊接接头。检测时要求环境温度保持在5℃到35℃之间,相对湿度不超过85%,且风速不大于5m/s。
标准中明确指出,相控阵超声检测设备需具备高分辨率和良好的信噪比,探头频率应在2MHz至10MHz范围内选择,具体频率应根据被检工件壁厚确定。扫查灵敏度至少要比基准灵敏度高出6dB。
对于检测区域,规定了从焊缝中心线向两侧各延伸10mm作为检测范围,并且需要覆盖整个环焊缝及其附近母材。检测过程中要确保耦合良好,避免气泡或杂质影响结果准确性。
此外,标准还强调了检测报告的重要性,要求记录每次检测的具体参数如日期、时间、环境条件等信息,并附上清晰的照片或图像资料以备后续查阅。如果发现缺陷,则需详细描述其位置、尺寸以及对结构安全的影响程度。
总之,DB61/T 1764-2023通过对检测条件、设备要求及操作流程等方面作出明确规定,旨在提高燃气聚乙烯管道工程质量,保障公共安全。