资源简介
摘要:本文件规定了燃气聚乙烯管道电熔接头相控阵超声检测的方法、设备要求、操作步骤、数据处理和结果评定。本文件适用于燃气输送用聚乙烯管道电熔接头的质量检测,其他类似管道接头检测可参照执行。
Title:Gas Polyethylene Pipeline Electrofusion Joint Phased Array Ultrasonic Testing
中国标准分类号:R83
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
DB61/T 1763-2023《燃气聚乙烯管道电熔接头相控阵超声检测》是一项陕西省地方标准,规定了燃气聚乙烯管道电熔接头相控阵超声检测的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、检测方法、检测结果评定等内容。以下选取部分关键条文进行详细解读。
适用范围
该标准适用于公称直径不大于DN630的燃气聚乙烯管道电熔接头的相控阵超声检测。这一范围明确了标准主要针对中小口径的燃气聚乙烯管道,对于大口径管道可能需要采用其他检测方法。
术语和定义
标准中对“相控阵超声检测”、“电熔接头”等术语进行了明确界定。例如,“相控阵超声检测”是指利用多个压电晶片组成的探头发射和接收超声波信号,并通过电子控制各晶片的激发时间以形成可控的超声波束。准确理解这些术语有助于正确执行检测工作。
基本要求
在基本要求部分,强调了检测人员应具备相关资格证书,检测设备需定期校准并符合国家相关规定。此外还要求检测环境应保持清洁、干燥且无强烈电磁干扰。这些要求确保了检测结果的真实性和可靠性。
检测方法
关于检测方法,标准指出首先应对被检件表面进行清理,去除油污、氧化皮等影响耦合效果的物质。然后根据设计图纸确定检测区域,在该区域内均匀布置探头,调整仪器参数直至获得清晰稳定的回波信号。特别需要注意的是,当发现可疑缺陷时,应重复检测确认,并记录下所有相关信息。
检测结果评定
对于检测结果的评定,标准提出了具体的标准值作为判断依据。如果实际测量值低于标准值,则认为存在缺陷;反之则视为合格。同时要求出具详细的检测报告,包括但不限于检测日期、天气状况、使用的设备型号及编号、检测人员名单等内容。这不仅便于追溯还能为后续维护提供参考依据。
总之,《燃气聚乙烯管道电熔接头相控阵超声检测》标准从多个方面规范了检测流程和技术细节,旨在提高燃气聚乙烯管道的安全性和使用寿命。严格按照此标准操作能够有效预防因焊接质量问题引发的安全事故。