摘要:本文件规定了岩棉复合板外墙外保温系统的术语和定义、基本规定、材料性能要求、设计、施工及验收等内容。本文件适用于山东省内民用建筑中岩棉复合板外墙外保温系统的工程设计、施工及质量验收。
Title:Technical Specification for Application of Rock Wool Composite Panel External Wall Insulation System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB37/T 5230-2022《岩棉复合板外墙外保温系统应用技术规程》是山东省地方标准,旨在规范岩棉复合板作为外墙外保温系统的施工、验收和维护。以下将对规程中的关键条款进行详细解读。
材料要求
4.1.1 岩棉复合板的性能应符合现行国家标准《建筑绝热用岩棉、矿渣棉制品》GB/T 11835的规定,并且其燃烧性能应达到A级。这一条强调了材料的基本要求,确保使用的岩棉复合板具有良好的防火性能,这对于建筑的安全性至关重要。
施工准备
5.1.2 在施工前,应对基层墙体进行检查,确保其表面平整度、垂直度以及强度满足设计要求。如果发现有裂缝或空鼓现象,必须先处理好这些问题再进行下一步工作。这一步骤是为了保证后续工作的顺利开展,避免因基础问题导致后期出现问题。
安装与固定
6.2.3 岩棉复合板应采用粘结砂浆满粘法固定于墙体上,同时辅以锚栓加固。每平方米不少于5个锚栓,且锚栓的有效锚固深度不得小于25mm。此规定旨在提高系统的稳定性,防止因风荷载等原因造成脱落风险。
抗裂防护层
7.1.4 抗裂防护层由耐碱玻璃纤维网格布增强抹面胶浆构成,铺设时应平整无褶皱,并确保搭接宽度不小于80mm。此外,网格布应位于抹面层中部偏内侧位置。这样可以有效分散应力,减少开裂的可能性。
验收标准
8.2.1 工程竣工后需按照相关规定进行全面验收,包括但不限于外观质量检查、固定件数量及位置核查、保温层厚度测量等项目。所有检验结果均须符合设计文件及相关规范的要求方能判定为合格。
以上内容只是规程中部分内容的简要说明,实际操作过程中还需要结合具体工程情况灵活运用,并严格按照规程执行以确保工程质量达标。希望这些信息对你有所帮助!