
-
资源简介
摘要:本文件规定了聚苯模块外墙保温系统的术语和定义、基本规定、材料性能要求、设计、施工及验收等内容。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的民用建筑中聚苯模块外墙保温系统的应用。
Title:Application Technical Regulations for Polystyrene Module External Wall Insulation System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120.10 -
封面预览
-
拓展解读
《DB37/T 5013-2022聚苯模块外墙保温系统应用技术规程》是山东省地方标准,规定了聚苯模块外墙保温系统的术语和符号、基本规定、材料性能要求、设计要求、施工工艺、工程验收等内容。以下从重要条文中进行详细解读。
**一、术语和符号**
标准中对“聚苯模块”、“粘结砂浆”等专业术语进行了定义。例如,“聚苯模块”是指以聚苯乙烯泡沫为芯材,两面覆有网格布增强的复合保温板。这些定义有助于统一行业内对相关概念的理解,避免因表述不同而产生歧义。
**二、基本规定**
第4.1.1条规定:聚苯模块外墙保温系统应符合国家现行有关标准的规定,并满足节能设计要求。这一条强调了系统设计必须遵循国家标准,同时要达到节能目标,体现了节能优先的原则。
第4.1.2条规定:系统的设计使用寿命不应低于25年。这表明该系统需要具备长期稳定的保温性能,确保建筑物在整个生命周期内都能保持良好的保温效果。
**三、材料性能要求**
第5.2.1条规定:聚苯模块的导热系数不应大于0.033W/(m·K)。这意味着所使用的聚苯模块必须具有优异的保温性能,能够有效减少热量传递,提高建筑能效。
第5.2.3条规定:界面砂浆与聚苯模块的拉伸粘结强度不应小于0.1MPa。这一指标确保了保温层与基层之间的牢固连接,防止出现空鼓或脱落现象。
**四、设计要求**
第6.2.1条规定:外墙外保温系统的防火构造应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。此条款明确了防火安全的重要性,要求设计方案必须符合国家消防规范,保障居住者的生命财产安全。
第6.3.1条规定:在抗震设防烈度为8度及以上的地区,外墙外保温系统应采取必要的抗震措施。这是基于我国部分地区地震活动频繁的实际状况,提出的具体应对策略。
**五、施工工艺**
第7.2.1条规定:施工前应对基层表面进行清理和平整处理。干净整洁的施工环境是保证工程质量的基础条件之一。
第7.3.2条规定:聚苯模块安装时应错缝拼接,上下层之间应相互咬合。这样可以形成连续的整体结构,增强墙体的整体性和稳定性。
**六、工程验收**
第8.1.1条规定:工程验收应按照分项工程逐项进行检查验收。这种分阶段验收方式有利于及时发现并解决问题,确保最终交付给用户的是一栋高质量的建筑。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03