资源简介
摘要:本文件规定了城市轨道交通地下工程渗漏水治理的基本规定、治理方法、材料要求、施工工艺及验收标准。本文件适用于城市轨道交通地下工程的渗漏水治理设计、施工及验收。
Title:Technical Specification for Seepage and Leakage Control of Urban Rail Transit Underground Projects
中国标准分类号:P54
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
《DB21/T 3901-2023城市轨道交通地下工程渗漏水治理技术规程》是辽宁省发布的关于城市轨道交通地下工程渗漏水治理的技术规范。以下是对该规程中一些关键条款的详细解读。
首先,关于渗漏等级划分。规程明确将渗漏分为四个等级:一级为无渗漏;二级为有少量渗水但不影响使用功能;三级为渗水量较大且影响设备运行;四级为严重渗漏导致结构安全问题。这一分类有助于在实际操作中根据具体情况采取相应的处理措施。
其次,在材料选择上,规程强调了防水材料应具备良好的耐久性、抗老化性能以及与混凝土的良好粘结力。例如,对于柔性防水层,推荐使用聚氨酯防水涂料或高分子自粘胶膜防水卷材等新型材料,这些材料能够有效适应地下环境中的各种应力变化。
再者,施工过程控制也是规程关注的重点之一。规程指出,所有防水工程施工前必须对基层进行全面检查和处理,确保其平整度、干燥程度符合要求。特别是在接缝部位,需要特别注意加强密封处理,防止因微小缝隙而造成渗漏。
此外,规程还提出了定期维护保养的要求。规定每半年至少进行一次全面巡查,并记录下任何发现的问题及时修复。同时建议建立完善的档案管理制度,保存好每次维修工作的详细资料,以便日后参考和追溯。
最后,规程特别提到,在遇到复杂地质条件或者特殊气候条件下时,应当结合实际情况调整方案,必要时可邀请相关领域的专家参与论证会,共同制定更加科学合理的解决方案。
以上就是对《DB21/T 3901-2023城市轨道交通地下工程渗漏水治理技术规程》中几个重要条文的解读。希望这些建议能帮助您更好地理解和应用此规程。