资源简介
摘要:本文件规定了曳引驱动电梯困人时应急救援的基本要求、救援流程、操作方法及注意事项。本文件适用于贵州省范围内曳引驱动电梯困人事件的应急救援作业。
Title:Specification for Elevator Trapped Personnel Emergency Rescue Operations - Traction Driven Elevators
中国标准分类号:K71
国际标准分类号:13.200
封面预览
拓展解读
DB52/T 1752-2023《曳引驱动电梯困人应急救援作业规范》是贵州省发布的关于电梯困人应急救援的技术标准。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:
困人信息确认
标准要求在接到电梯困人报警后,首先应通过电梯内的对讲系统或视频监控设备与被困人员取得联系,确认具体楼层位置和人数。这一环节至关重要,能够避免盲目施救导致的二次事故。
救援人员配置
至少需要两名持有特种设备作业人员证的维修人员共同执行救援任务。其中一人负责现场指挥,另一人协助操作。这样的人员配置可以确保救援过程的安全性和有效性。
现场安全措施
到达现场后,救援人员需设置围栏或警示标志,防止无关人员进入危险区域。同时检查电梯井道内是否有障碍物,并断开主电源以防止意外启动。
解救程序
1. 切断电源:关闭电梯控制柜内的主开关。
2. 手动盘车:由专业人员使用专用工具缓慢释放轿厢至平层位置。
3. 开门放人:打开电梯门让乘客安全撤离。
后续处理
成功解救后,应对电梯进行全面检查,排除故障隐患后再恢复运行。并且要向被困者提供必要的安抚服务,记录整个事件经过存档备查。
这些规定旨在保障电梯困人情况下的快速响应与妥善处置,减少可能造成的损失和伤害。实施过程中还需结合实际情况灵活运用,不断提升应急处置能力。