资源简介
摘要:本文件规定了站用储气瓶组定期检验的术语和定义、基本要求、检验项目与方法、检验周期及结果判定。本文件适用于吉林省行政区域内设计压力不大于40MPa的站用储气瓶组的定期检验。
Title:Regular Inspection Specifications for Station-Used Gas Cylinder Banks
中国标准分类号:C55
国际标准分类号:23.020
封面预览
拓展解读
《DB2201T 49-2023站用储气瓶组定期检验规范》是针对站用储气瓶组的定期检验制定的技术标准。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:
检验周期与准备工作
根据标准要求,站用储气瓶组的定期检验周期一般为两年一次。在进行检验之前,需要确保储气瓶组处于无压力状态,并且周围环境清洁、干燥,避免阳光直射。此外,所有参与检验的人员必须具备相关资质,熟悉设备结构及操作规程。
外观检查
外观检查是检验工作的第一步,主要包括以下几个方面:
1. 瓶体表面:检查是否有裂纹、明显变形或腐蚀现象。
2. 阀门和连接件:确认阀门是否灵活可靠,连接处是否存在泄漏。
3. 铭牌信息:核对瓶体上的制造日期、工作压力等信息是否清晰可辨。
内部检查
对于内部检查,通常采用内窥镜或其他专业工具来完成:
1. 内壁状况:观察内壁是否光滑,有无点蚀、斑点等异常情况。
2. 沉积物检测:检查瓶体内是否有沉积物堆积,必要时需清理干净。
3. 密封性能测试:通过加压方式测试瓶体整体密封性,确保无泄漏现象。
强度试验
强度试验是评估储气瓶组承压能力的重要环节。试验压力应不低于设计压力的1.5倍,持续时间不少于30分钟。在此过程中要密切监控压力变化情况,一旦发现异常立即停止试验并查找原因。
气密性试验
气密性试验用于验证整个系统的密封效果。试验介质可以选用压缩空气或氮气,试验压力同样不应低于设计压力的1.5倍。试验结束后,若发现任何部位存在泄漏,则必须修复后再重新试验直至合格为止。
结论与记录
每次检验完成后都应当出具详细的报告,包括但不限于检验日期、参与人员名单、各项检查结果以及最终结论等内容。同时,所有相关数据资料均需妥善保存以备日后查阅。
以上就是对《DB2201T 49-2023站用储气瓶组定期检验规范》中部分重要内容所做的深入解析。希望这些信息能够帮助您更好地理解和执行这项标准。