
-
资源简介
摘要:本文件规定了城市道路地下管线综合设计及检查井设置的技术要求、原则和方法。本文件适用于安徽省合肥市城市道路地下管线的综合设计及检查井的设置。
Title:Technical Specification for Comprehensive Design of Underground Pipelines and Manhole Setting in Urban Roads
中国标准分类号:P 45
国际标准分类号:93.080 -
封面预览
-
拓展解读
DB3401T 311—2023《城市道路地下管线综合设计及检查井设置技术规范》是合肥市地方标准,为城市道路地下管线的规划、设计、施工和验收提供了具体的技术依据。以下选取了几个关键条款进行详细解读:
### 5.1 管线布置原则
**原文**:城市道路下的各种地下管线应按深埋在下、浅埋在上,压力管道在下、重力流管道在上的原则布置。
**解读**:这一原则主要是为了确保不同类型的管线能够安全有效地共存于同一空间内,避免因位置不当导致的相互干扰或损坏。例如,将污水管等重力流管道布置在上方可以减少对其他管线的压力影响,而高压电缆等需要深度保护的设施则应安排在较深处。
### 6.2 检查井设置要求
**原文**:检查井间距不宜大于50米,并应设置在直线段上,当遇到交叉口时应在交叉点附近适当增加检查井数量。
**解读**:合理设置检查井对于维护和检修至关重要。规定检查井的最大间距为50米,有助于及时发现并处理可能出现的问题。特别是在交通繁忙或者地形复杂的区域,适当加密检查井的位置可以提高应急响应效率,保障设施运行安全。
### 7.3 材料选择与施工质量控制
**原文**:所有用于地下管线工程的材料必须符合国家现行有关标准的规定,并且在进场前需经过严格检验合格后方可使用。
**解读**:强调了材料的质量控制环节,这是保证整个工程项目质量和使用寿命的基础。通过严格的材料检测程序,可以有效防止不合格产品进入施工现场,从而避免后期因质量问题引发的各种隐患。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03