资源简介
摘要:本文件规定了算力基础设施能耗监测平台的总体架构、功能要求、性能要求、数据采集与处理、安全要求及运行维护等内容。本文件适用于指导算力基础设施能耗监测平台的设计、开发、实施和运维。
Title:Technical Specification for Energy Consumption Monitoring Platform of Computing Power Infrastructure
中国标准分类号:M63
国际标准分类号:35.240.99
封面预览
拓展解读
DB63/T 2227-2023《算力基础设施能耗监测平台技术规范》是由青海省市场监督管理局发布的,旨在规范算力基础设施能耗监测平台的设计、建设与运行管理。以下将对其中一些关键条款进行详细解读。
术语和定义
1. 算力基础设施:指用于提供计算能力的物理设施,包括但不限于服务器、存储设备、网络设备等。
2. 能耗监测平台:用于实时采集、分析和展示算力基础设施能耗数据的信息系统。
技术要求
# 数据采集
- 数据完整性:确保所有被监测设备的数据完整无误地上传至监测平台。任何丢失或损坏的数据都应有相应的补救措施。
- 频率与时延:规定了数据采集的时间间隔以及从数据产生到显示在监测平台上的最大允许时间延迟。
# 数据处理
- 数据清洗:对于异常值或错误数据需要进行识别并处理,以保证后续分析结果的准确性。
- 数据融合:不同来源的数据需经过标准化处理后才能合并使用,避免因单位不一致导致的问题。
# 性能指标
- 响应速度:当用户发起查询请求时,系统应在规定时间内返回结果。
- 并发处理能力:描述了系统同时处理多个用户请求的能力,这对于大型数据中心尤为重要。
安全保障
- 身份认证:所有接入系统的用户都必须通过身份验证才能访问敏感信息。
- 权限控制:根据用户的职责分配不同的操作权限,防止未经授权的操作发生。
- 加密传输:无论是内部通信还是外部接口,都应该采用加密手段保护数据安全。
运维管理
- 定期维护:建议制定详细的维护计划,包括硬件检查、软件更新等内容,并记录每次维护的情况。
- 故障预警:建立完善的故障检测机制,在问题出现之前发出警告信号,减少损失。
- 日志审计:保留所有重要的操作日志,便于事后追踪溯源。