资源简介
摘要:本文件规定了绿色算力基础设施信息系统能效等级的评定方法和测试技术要求。本文件适用于绿色算力基础设施信息系统的规划、设计、建设和运行管理。
Title:Green Computing Infrastructure Information System - Energy Efficiency Grade and Testing Methods
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:35.020
封面预览
拓展解读
《DB63T 2225-2023绿色算力基础设施信息系统能效等级和测试方法》是青海省地方标准,该标准为绿色算力基础设施的能效管理提供了科学依据。以下是对部分重要条文的详细解读。
首先,在能效等级划分方面,标准明确将绿色算力基础设施的信息系统划分为三个等级:一级能效、二级能效和三级能效。其中一级能效为最高级别,要求信息系统的PUE值(电能使用效率)小于1.2;二级能效的PUE值需小于1.4;三级能效的PUE值需小于1.6。这一划分有助于推动数据中心等设施逐步向更高能效水平发展。
其次,关于测试方法,标准规定了详细的测试流程。例如,对于PUE值的测量,要求在正常运行状态下连续监测至少72小时,并记录各时间段的数据。同时,还需考虑环境温度、湿度等因素对测试结果的影响。此外,标准还强调了测试设备的选择与校准,确保数据准确可靠。
再者,标准提出了具体的节能措施建议。比如通过优化空调系统设计、采用高效服务器硬件以及实施智能管理系统等方式来降低能耗。这些措施不仅能够帮助企业节省运营成本,也有助于减少碳排放量,符合可持续发展理念。
最后,标准还特别提到对于新建项目而言,在规划阶段就应充分考虑能效问题,并严格按照相关规范执行建设工作。而对于已有的数据中心,则需要定期开展能效评估活动,及时发现并解决问题,从而不断提升整体性能表现。
总之,《DB63T 2225-2023》为绿色算力基础设施建设提供了一个全面且具有操作性的指导框架,对于促进我国数字经济健康发展具有重要意义。