摘要:本文件规定了河南省水上场所雷电灾害防御的基本要求、防护措施、监测预警、应急处置及管理维护。本文件适用于河南省内各类水上场所的雷电灾害防御工作。
Title:Technical Specification for Lightning Disaster Prevention at Water-based Venues - DB4113T 045-2023
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
《DB4113T 045-2023水上场所雷电灾害防御技术规范》是一部专门针对水上场所雷电防护的技术性文件。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读。
首先,关于雷电活动区划。标准明确指出,水上场所应根据所在区域的雷电活动强度等级来确定防护措施。例如,在强雷电活动区,所有水上设施都必须安装独立接闪杆,并且要确保其保护范围覆盖整个设施。
其次,对于防雷装置的设计与施工要求,标准提出了具体的技术指标。比如,接地装置的冲击接地电阻值不应大于10欧姆;接闪器的高度设计需满足滚球法的要求,以保证能够有效拦截雷电流。
再者,关于监测预警系统,标准强调了实时监测的重要性。要求设置专用的雷电监测设备,能够及时获取雷击信息并发出警报。同时,还应该建立相应的应急预案,一旦收到雷暴预警,立即采取紧急疏散等安全措施。
此外,标准还特别关注了人员培训和管理方面的问题。规定相关单位每年至少组织一次雷电防护知识培训,提高工作人员的安全意识和技术水平。并且,所有的防雷设施都需要定期检查维护,确保处于良好状态。
最后,标准对新建、改建、扩建工程中的防雷设计审查作出了严格规定。任何涉及水上活动的新建项目,在规划阶段就必须考虑全面的防雷方案,并通过专业机构审核后方可实施。