• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB12T 1280-2023 电供暖系统接入10kV电网管理规范

    DB12T 1280-2023 电供暖系统接入10kV电网管理规范
    电供暖系统10kV电网接入管理标准规范能源管理
    18 浏览2025-06-03 更新pdf0.52MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电供暖系统接入10kV电网的技术要求、管理流程及运行维护规范。本文件适用于北京市范围内电供暖系统与10kV电网的接入及相关管理活动。
    Title:Management Specification for Connecting Electric Heating Systems to 10kV Power Grid - DB12T 1280-2023
    中国标准分类号:F17
    国际标准分类号:27.140

  • 封面预览

    DB12T 1280-2023 电供暖系统接入10kV电网管理规范
  • 拓展解读

    DB12/T 1280-2023《电供暖系统接入10kV电网管理规范》是天津市发布的关于电供暖系统接入电网的技术指导文件。以下将选取其中的关键条款进行深入解读。

    关键条款解读

    # 第5.1条:电供暖系统接入容量要求

    该条款规定了电供暖系统的最大接入容量应根据用户实际需求和电网承载能力综合确定。具体而言,接入容量不得超过变压器额定容量的80%,同时需预留至少20%的裕度以应对突发情况。这一规定旨在确保电网运行的安全性和稳定性,避免因过载导致设备损坏或停电事故。

    # 第6.2条:电压波动控制

    本条指出,在电供暖系统运行过程中,电压波动幅度不应超过额定电压的±7%。为了实现这一目标,建议采用动态无功补偿装置来维持电压稳定。此外,还应定期监测电压水平,并及时调整补偿策略。良好的电压质量不仅能够保障电供暖设备正常工作,还能延长其使用寿命。

    # 第7.3条:谐波治理措施

    鉴于电供暖系统可能产生较大谐波污染,该条款强调必须采取有效措施加以抑制。推荐使用有源滤波器作为主要手段之一,并结合无源滤波器形成互补方案。同时要求所有新安装的电能质量改善设备都必须符合国家相关标准,且在投入使用前需经过专业机构检测认证。

    # 第9.4条:应急响应机制

    当发生故障或异常状况时,应立即启动应急预案。首先断开故障点电源,然后组织技术人员查明原因并快速修复。在此期间,优先保证重要负荷供电不受影响。另外,还应当建立完善的记录制度,包括但不限于事件描述、处理过程及结果等信息,以便日后查阅分析。

    通过以上几个方面的详细解析可以看出,《电供暖系统接入10kV电网管理规范》从多个角度对电供暖系统的规划设计、施工安装以及后期运维提出了严格要求。只有严格按照这些规定执行,才能最大限度地发挥出电供暖系统的效能,同时也为整个电力系统的健康发展奠定了坚实基础。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB12T 1281-2023 二次供水运行维护管理规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1