摘要:本文件规定了交流3kV至35kV开关型双电源快速切换设备的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。 本文件适用于额定电压为交流3kV至35kV的开关型双电源快速切换设备的设计、制造、检验和应用。
Title:Technical specification for fast transfer switching equipment of AC 3kV to 35kV power supply
中国标准分类号:K45
国际标准分类号:29.130.01
封面预览
拓展解读
在电力系统中,双电源快速切换设备(也称为自动转换开关,ATS)是保障供电连续性和系统稳定性的关键装置。随着技术的不断进步和应用需求的提升,相关标准也在持续更新。TSCEPA 22401-2025 是针对交流 3kV 至 35kV 开关型双电源快速切换设备制定的新版技术规范,相较于前一版本,其在功能要求、性能指标以及安全可靠性方面均有明显提升。
本文将聚焦于 TSCEPA 22401-2025 与旧版标准在“切换时间”这一关键性能指标上的差异,并深入解读新标准对实际应用的影响及应对方法。
旧版标准中,对于双电源快速切换设备的切换时间要求较为笼统,通常规定为“小于等于 200ms”,但未对不同工况下的切换时间进行详细分类。这种模糊的表述在实际应用中容易造成理解偏差,导致设备选型或调试过程中出现不匹配的情况。
而 TSCEPA 22401-2025 在这一问题上做出了明确细化。新标准将切换时间分为三种类型:正常切换、故障切换和紧急切换,并分别给出了具体的时间限制。例如:
- 正常切换:在无故障情况下,切换时间应不大于 100ms;
- 故障切换:当主电源发生短路、接地等故障时,切换时间应不大于 150ms;
- 紧急切换:在极端情况下(如系统失压),切换时间应不超过 200ms。
这一变化不仅提升了标准的可操作性,也更贴近实际运行场景的需求。特别是在工业和数据中心等对供电连续性要求极高的场所,切换时间的精准控制直接影响到设备的正常运行和数据安全。
在实际应用中,如何满足新标准的要求呢?首先,设计人员需根据系统负载特性、电源类型及切换逻辑,合理选择具备快速响应能力的 ATS 设备。其次,在设备选型阶段,应重点关注产品是否通过了相关的切换时间测试认证,确保其在各种工况下均能满足标准要求。
此外,现场调试阶段也应严格按照新标准进行测试,包括模拟不同类型的电源故障,验证切换时间是否符合设定值。同时,建议在系统中增加冗余设计,如配置备用电源监控模块,以提高系统的整体可靠性。
总之,TSCEPA 22401-2025 对切换时间的细化要求,体现了标准制定者对双电源快速切换设备性能的更高期待。对于电力系统的设计和运维人员而言,理解和掌握这一变化,不仅是合规性的需要,更是提升系统运行效率和安全性的关键一步。