摘要:本文件规定了闸底电磁式流量采集系统的安装要求、调试方法、使用规范及维护保养等内容。本文件适用于采用闸底电磁式流量采集系统进行流量监测的各类工程和应用场景。
Title:Technical Specification for Installation and Use of Bottom Electromagnetic Flow Data Collection System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:17.120
封面预览
拓展解读
DB 1508T 146—2023《闸底电磁式流量采集系统安装使用技术规程》是内蒙古自治区地方标准,旨在规范电磁式流量采集系统的安装与使用。以下是对该规程中几个关键条文的详细解读:
4.1 一般规定
这一部分明确了安装前应具备的基本条件和准备工作。要求施工人员必须经过专业培训并持证上岗,同时强调了安装环境的选择需满足设备运行所需的温度、湿度等条件。此外还提到在安装前应对所有材料进行检查验收,确保其符合设计图纸和技术标准的要求。
4.2 安装步骤
4.2.1 基础施工
基础施工的质量直接影响到整个系统的稳定性。规程指出基础表面应平整无裂纹,并且基础尺寸偏差不得超过±5mm。同时要求基础混凝土强度达到设计值的75%以上时才能进行下一步工序。
4.2.2 设备安装
设备安装过程中需要注意以下几点:
- 确保传感器与管道之间的连接牢固可靠;
- 电缆敷设要整齐美观,避免交叉干扰;
- 接地装置必须按照相关规定设置,保证接地电阻小于4Ω;
- 安装完成后需对各部件进行调试检测,确认无误后方可投入使用。
5 使用管理
5.1 日常维护
日常维护是保障系统长期稳定工作的关键环节。规程建议每周至少进行一次全面检查,包括但不限于外观状况、接线情况以及数据记录功能是否正常等。对于发现的问题应及时处理,不能自行修理的部分应联系厂家或专业维修机构解决。
5.2 故障排除
当出现故障时,首先应该切断电源然后查找原因。常见的故障类型及其解决办法如下:
- 显示屏不亮:检查供电线路及保险丝状态;
- 流量显示异常:核实传感器安装位置是否正确,必要时重新校准零点;
- 数据传输中断:排查通信接口是否存在松动现象。
附录A(资料性附录)典型安装案例分析
通过实际案例展示如何根据具体情况灵活运用本规程中的各项原则。例如某水利工程采用双法兰连接方式安装电磁流量计,在初次试运行阶段遇到了信号波动较大的问题。经过技术人员仔细排查发现是由于流体中含有较多气泡所致。为此采取了增加消气器措施后成功解决了这一难题。
以上就是关于DB 1508T 146—2023《闸底电磁式流量采集系统安装使用技术规程》部分内容的深入解析。希望这些信息能够帮助大家更好地理解和执行该标准。