    摘要:本文件规定了电动自行车停放充电场所的消防安全要求、场所设置、设施设备配置、管理措施及应急处置等内容。本文件适用于新建、改建和扩建的电动自行车停放充电场所,以及相关场所的消防安全管理。
    Title:Fire Safety Specification for Electric Bicycle Parking and Charging Facilities
    中国标准分类号:A90
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB4412T  25-2023 《电动自行车停放充电场所消防安全规范》
  • 拓展解读

    《电动自行车停放充电场所消防安全规范》DB44/12T 25-2023是广东省地方性标准,旨在加强电动自行车停放和充电场所的消防安全管理。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    场所选址与布局

    条文:5.1.1 停放充电场所应远离易燃易爆物品储存区、明火作业区等危险区域,并保持必要的安全距离。

    解读:这一规定是为了避免电动自行车在充电过程中发生火灾时引发连锁反应,保护周边环境的安全。具体的安全距离需根据实际情况由专业人员评估确定。

    消防设施配置

    条文:6.2.1 每个停放充电区域应配备灭火器,灭火器的类型、规格及数量应符合GB 50140的规定。

    解读:灭火器的配置是控制初期火灾的关键措施。按照GB 50140的要求,通常需要选择干粉灭火器或二氧化碳灭火器,确保每100平方米至少配备一具灭火器,并且要定期检查维护以保证其有效性。

    电气安全要求

    条文:7.3.1 充电装置应具备过载保护、短路保护等功能,并设有明显的标识指示正确使用方法。

    解读:这些功能可以有效防止因设备故障导致的电气事故。设置清晰的使用说明有助于使用者正确操作,减少误用带来的风险。

    疏散通道设置

    条文:8.1.1 应设置不少于两个独立的疏散出口,且疏散通道宽度不应小于1.4米。

    解读:多出口设计可以在紧急情况下提供更多的逃生路线,而足够的宽度则能够加快人员撤离速度,降低拥挤踩踏的风险。

    日常管理措施

    条文:9.2.1 使用单位应建立完善的管理制度,包括但不限于定期巡查制度、消防演练计划以及责任人制度。

    解读:通过建立健全的管理体系,可以及时发现并消除潜在隐患,提高应对突发事件的能力。同时,开展消防演练可以让工作人员熟悉应急流程,增强实战经验。