资源简介
摘要:本文件规定了无线电固定监测站机房及配套设施的建设要求、环境条件、供电系统、接地与防雷、监控系统等内容。本文件适用于宁夏回族自治区内新建、改建和扩建的无线电固定监测站机房及配套设施的设计、施工和验收。
Title:Construction Specification for Radio Fixed Monitoring Station Computer Room and Supporting Facilities
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:33.020
封面预览
拓展解读
DB64/T 1919-2023《无线电固定监测站机房及配套设施建设规范》是宁夏回族自治区制定的一项地方标准,旨在规范无线电固定监测站的机房及相关设施的建设要求。以下将从几个关键条文出发,对标准的重要内容进行详细解读。
选址与布局
根据标准第5.1条,监测站的选址应综合考虑地理环境、电磁环境和交通条件等因素。具体来说,机房应远离强电磁干扰源如变电站、无线通信发射塔等,并且要确保有良好的自然通风条件以利于设备散热。此外,还应当考虑到安全因素,比如避免靠近易燃易爆物品存放地以及地质灾害多发区域。
对于机房内部布局(见第5.2条),要求合理规划工作区、操作区和维护区等功能分区。其中,工作区应设置在靠近入口的位置以便于人员进出;而操作区则需要靠近主要设备,便于技术人员进行日常维护和故障排除。同时,所有区域之间应保持适当的距离,防止相互影响。
环境控制
第6章专门规定了环境控制措施。首先,在温度控制方面(第6.1条),机房内的温度应该维持在18℃至26℃之间,相对湿度控制在45%到75%范围内。这不仅有助于延长电子设备使用寿命,还能保证监测数据的准确性。
噪音水平也是不容忽视的问题(第6.2条)。为了减少噪声污染对工作人员健康的影响,机房内最大允许噪声值不得超过65分贝。为此,可以采用隔音材料或者安装消声装置来降低噪声强度。
安全防护
关于安全防护措施(第7章),本标准强调了防火防盗的重要性。一方面,机房必须配备自动灭火系统,并定期检查其有效性;另一方面,则需建立完善的门禁管理制度,只有授权人员才能进入核心区域。另外,还需注意防雷击保护,通过安装避雷针等方式来增强建筑物的整体抗风险能力。
供电系统
供电系统的可靠性直接关系到整个监测站能否正常运行(第8章)。因此,该标准提出了一系列具体要求:首先,主电源应采用双路供电方式,当一路发生故障时另一路能够立即接管供电任务;其次,UPS不间断电源设备必不可少,它可以在停电情况下为关键负载提供持续电力支持至少30分钟以上;最后,所有电气线路均需符合国家标准并经过专业检测合格后方可投入使用。
总之,《无线电固定监测站机房及配套设施建设规范》涵盖了从选址到具体实施等多个方面的内容,为确保无线电固定监测站高效稳定地运作提供了科学依据和技术指导。希望各相关单位能够严格按照此标准执行,共同促进我国无线电事业健康发展。