资源简介
摘要:本文件规定了输配水管道工程顶管穿越施工的技术要求、施工准备、施工工艺、质量检验与验收等内容。本文件适用于河南省内输配水管道工程中采用顶管法进行穿越施工的项目。
Title:Technical Specification for Pipe Jacking Construction of Water Transmission and Distribution Pipeline Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB41/T 2529-2023《输配水管道工程顶管穿越施工技术规程》是一部专门针对顶管穿越施工的技术规范。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
一、术语和定义
1. 顶管:一种非开挖敷设地下管道的方法,通过在地层中推进管道。
二、基本规定
1. 施工前应进行详细的地质勘察,确保了解土层性质、地下水位等信息。
2. 必须制定详细的施工方案,并经过审批后方可实施。
三、施工准备
1. 材料要求:所用钢材、水泥等材料需符合国家相关标准,且有合格证明文件。
2. 设备检查:所有机械设备在使用前必须进行全面检查,确保其处于良好工作状态。
四、顶管机选型与安装
1. 根据穿越长度、直径大小等因素合理选择顶管机类型。
2. 安装时要严格按照说明书操作,保证各部件连接牢固可靠。
五、掘进过程控制
1. 开始掘进前应对初始段进行试掘进,以确定最佳推进速度和压力参数。
2. 在整个掘进过程中要持续监测各项指标(如土压力、推力等),及时调整参数。
六、质量验收
1. 管道安装完成后需进行严密性试验,确保无泄漏现象。
2. 对已完成的工程进行全面检查,包括外观质量、几何尺寸等方面。
以上内容是对该标准中一些关键条款的具体说明,希望对从事此类工作的人员有所帮助。在实际应用时还需结合具体项目情况灵活运用相关规定。