资源简介
摘要:本文件规定了四级缆索护栏的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于新疆维吾尔自治区境内各级公路四级缆索护栏的设置与管理。
Title:Technical Specification for Application of Grade Four Cable Barriers
中国标准分类号:P42
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB65/T 4705-2023《四级缆索护栏应用技术规范》是新疆维吾尔自治区发布的关于公路交通安全设施的重要标准。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:
1. 范围与适用性
本标准适用于高速公路、一级公路以及其他需要设置缆索护栏的特殊路段。特别强调了在地形复杂、视距受限或事故多发区域的应用场景,明确了缆索护栏作为被动防护设施的重要性。
2. 材料要求
标准对缆索、立柱及夹具等主要构件提出了严格的技术指标。例如,缆索应采用高强度镀锌钢丝,其抗拉强度不低于1770MPa;立柱则需满足GB/T 31817中的相关要求,并且表面防腐处理应达到三级以上。这些规定旨在确保护栏在恶劣环境下的长期稳定性和耐久性。
3. 设计参数
在设计阶段,必须根据实际道路条件计算冲击角度、碰撞能量吸收能力等关键参数。比如,当车辆以80km/h速度撞击时,缆索系统需能够有效吸收至少200kJ的能量。此外,还应考虑防阻块尺寸、间距以及端部构造等因素,以优化整体性能。
4. 施工安装
安装过程中需严格按照图纸执行,尤其注意基础埋深不得少于1.2米,且每根立柱之间的水平距离误差不得超过±5毫米。同时,所有连接部位都必须牢固可靠,定期检查紧固件状态以防松动脱落。
5. 维护保养
定期巡查是保障缆索护栏正常工作的基础工作之一。一旦发现有明显损伤或者老化现象,应及时更换受损部件并重新调整张力值至规定范围内。另外,在雨季来临前还需特别关注排水系统的畅通情况,避免积水影响结构安全。
通过上述内容可以看出,《四级缆索护栏应用技术规范》不仅涵盖了从选材到使用全过程的技术细节,而且充分体现了以人为本的安全设计理念。它为各级交通管理部门提供了科学合理的指导依据,有助于提高我国公路交通安全水平。