资源简介
摘要:本文件规定了预制直埋复合塑料保温供热管道的术语和定义、材料要求、设计原则、施工方法、质量检验及验收标准。本文件适用于新建、改建和扩建工程中采用预制直埋复合塑料保温供热管道的设计、施工及验收。
Title:Technical Specification for Application of Prefabricated Buried Composite Plastic Insulated Heating Pipes
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.140.30
封面预览
拓展解读
DB64/T 1056-2023《预制直埋复合塑料保温供热管道应用技术规程》是宁夏回族自治区地方标准,规定了预制直埋复合塑料保温供热管道的设计、施工、验收和运行维护等方面的技术要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
设计阶段
第5.1.1条:预制直埋复合塑料保温供热管道的设计应考虑当地的气候条件、土壤性质以及地下水位等因素。
解读:此条强调了设计时需要充分考虑环境因素。例如,在寒冷地区,需确保保温层具有良好的隔热性能以防止冻害;而在湿陷性黄土或高地下水位区域,则要特别注意防水措施。
第5.2.3条:保温层厚度应根据热力系统的工作温度、输送介质及预期使用寿命来确定,并满足经济性和节能性的双重需求。
解读:保温层厚度直接影响到系统的能耗水平和投资成本。合理选择保温材料及其厚度可以有效降低热量损失,同时减少初期建设费用。设计人员需综合考虑这些因素进行科学计算。
施工阶段
第7.1.2条:施工现场应设置明显的安全警示标志,并采取必要的防护措施保障施工人员的安全。
解读:安全始终是工程施工中的首要任务。明确标识危险区域并实施有效的保护措施能够最大限度地避免事故发生,确保工程顺利进行。
第7.3.5条:管道安装前应对管材表面进行检查,确认无裂纹、气泡等缺陷后方可使用。
解读:对管材质量进行严格把关是保证工程质量的基础。任何细微的瑕疵都可能成为日后运行过程中的隐患,因此必须严格执行这一规定。
验收阶段
第8.1.1条:竣工验收时应由建设单位组织相关专业技术人员组成验收小组进行全面检查。
解读:成立专门的验收小组有助于从多角度审视整个项目的完成情况,及时发现并解决问题。此外,还应当参照国家现行有关标准执行验收工作。
运行维护阶段
第9.2.4条:定期检测管道系统的运行状态,包括但不限于压力、流量、温度等参数,发现问题应及时处理。
解读:通过持续监控各项指标的变化趋势,可以提前预知潜在故障点,从而采取预防性维修策略,延长设备使用寿命,提高整体效率。
以上仅为部分关键条款的内容概述与分析,实际操作过程中还需结合具体项目实际情况灵活运用相关规定。希望上述信息能帮助您更好地理解和应用本规程。