• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB11T 2140-2023 聚乙烯管道热熔对接接头微波检测质量控制要求

    DB11T 2140-2023 聚乙烯管道热熔对接接头微波检测质量控制要求
    聚乙烯管道热熔对接接头微波检测质量控制管道工程
    17 浏览2025-06-03 更新pdf0.67MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了聚乙烯管道热熔对接接头微波检测的质量控制要求、检测方法、判定准则及检测报告内容。本文件适用于北京市范围内建筑给排水、燃气输送等领域中聚乙烯管道热熔对接接头的微波检测与质量评估。
    Title:DB11T 2140-2023 Quality Control Requirements for Microwave Testing of Polyethylene Pipe Heat Fusion Butt Joints
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    DB11T 2140-2023 聚乙烯管道热熔对接接头微波检测质量控制要求
  • 拓展解读

    DB11/T 2140-2023《聚乙烯管道热熔对接接头微波检测质量控制要求》是一项专门针对聚乙烯管道热熔对接接头微波检测的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. 适用范围

    - 本标准适用于公称直径为63mm至800mm的聚乙烯管道热熔对接接头,采用微波无损检测技术对其质量进行控制。

    2. 术语和定义

    - 微波检测:利用微波穿透材料时产生的反射、透射特性来判断材料内部结构完整性的无损检测方法。

    - 热熔对接接头:通过加热使两段聚乙烯管材端面熔融后连接而成的接头。

    3. 检测环境与设备

    - 检测应在温度为5°C至40°C、相对湿度不大于90%的环境中进行。

    - 使用符合GB/T 14318规定的微波检测仪,确保仪器灵敏度不低于50dB。

    4. 检测步骤

    - 准备阶段:检查待检接头表面是否清洁,无油污、灰尘等影响检测结果的物质。

    - 检测实施:将微波探头紧贴接头表面,沿接头轴向缓慢移动,记录信号变化情况。

    - 数据分析:根据接收到的微波信号强度及波形特征判断接头是否存在缺陷。

    5. 质量评定

    - 若检测区域内所有微波信号均正常,则判定该接头合格;

    - 如发现异常信号,需进一步采用其他检测手段(如超声波或X射线)确认具体缺陷类型及位置。

    6. 报告编制

    - 检测完成后应形成书面报告,内容包括但不限于检测日期、天气状况、使用的设备型号、检测结果等信息,并由专业人员签字盖章。

    7. 维护保养

    - 定期对微波检测仪进行校准和维护,保持其工作状态良好,以保证检测数据准确可靠。

    以上是DB11/T 2140-2023标准中部分关键条款的具体说明,希望对你有所帮助。在实际应用过程中还需结合现场实际情况灵活调整操作流程,确保检测工作的有效性和准确性。