《DB50/T 1474.2-2023化粪池监控系统第2部分:安装与调试》是一项地方标准,主要规范了化粪池监控系统的安装与调试要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
一、安装环境要求
标准规定化粪池监控系统的安装环境应满足以下条件:
1. 安装位置应远离高温、高湿及腐蚀性气体环境,确保设备正常工作。
2. 环境温度应在-10℃至+50℃之间,相对湿度不超过95%(无凝结)。
3. 安装场所应具备良好的通风和散热条件,避免阳光直射。
二、设备安装要求
在设备安装方面,标准提出了以下具体要求:
1. 监控设备的安装高度一般为地面以上1.5米,便于操作和维护。
2. 传感器的安装位置应靠近化粪池液面中心,确保测量准确性。
3. 所有电缆连接处必须做好防水密封处理,防止渗漏。
4. 控制箱体应牢固固定,并采取防雨措施,确保长期稳定运行。
三、系统调试要求
关于系统调试,标准强调了以下几点:
1. 调试前需检查所有接线是否正确无误,确认电源电压符合设备要求。
2. 初次上电后应对每个传感器进行校准测试,确保数据准确。
3. 对整个监控系统进行全面功能测试,包括数据采集、传输、存储等环节。
4. 调试过程中如发现异常情况应及时记录并排除故障,直至系统达到设计指标为止。
四、安全注意事项
标准还特别指出了一些重要的安全事项:
1. 施工人员必须持有相应资格证书方可上岗作业。
2. 在进行电气作业时务必切断相关电源,避免触电事故。
3. 使用工具和材料必须符合国家标准,严禁使用不合格产品。
4. 完成安装后应对现场进行全面清理,移除多余物品,保持整洁有序的工作环境。
以上是DB50/T 1474.2-2023中几个关键条文的深度解析,希望对实际应用有所帮助。