• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB32T 4569-2023 发泡陶瓷保温板 保温系统应用技术规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB32T 4569-2023 发泡陶瓷保温板 保温系统应用技术规程
    关键词: 发泡陶瓷保温板保温系统应用技术建筑节能外墙保温
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准江苏

    文档信息

    pdf格式 / 3.19Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了发泡陶瓷保温板保温系统的术语和定义、基本规定、材料性能要求、设计要求、施工工艺及验收标准。本文件适用于江苏省内民用建筑中外墙保温工程中发泡陶瓷保温板的应用。
    Title:Technical Specification for Application of Foamed Ceramic Insulation Board Insulation System
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    DB32T 4569-2023 发泡陶瓷保温板 保温系统应用技术规程
  • 拓展解读

    《DB32/T 4569-2023发泡陶瓷保温板保温系统应用技术规程》是江苏省发布的关于发泡陶瓷保温板在建筑保温工程中应用的技术规范。以下是对该标准中几个关键条文的详细解读。

    1. **材料要求**

    标准明确规定了发泡陶瓷保温板的主要性能指标,如导热系数不应大于0.060W/(m·K),抗压强度应不低于1.0MPa,吸水率应不大于20%。这些指标确保了发泡陶瓷保温板具备良好的保温隔热性能、足够的机械强度以及较低的吸湿性,从而保证系统的长期稳定性和耐久性。

    2. **施工准备**

    在施工前,应对基层墙体进行检查与处理,确保其表面平整、干燥且无油污等污染物。此外,还应根据设计图纸对保温板尺寸进行精确裁切,并做好现场堆放管理工作,避免受潮或损坏。

    3. **施工工艺**

    对于粘贴式安装方法,要求采用点框法涂抹专用粘结砂浆,每块保温板四周至少设置四个粘结点,中间部分也需均匀布置若干个粘结点,以确保牢固连接。同时,还要注意控制胶泥厚度,一般控制在3-5mm之间,过厚会影响粘接力。

    4. **锚固件设置**

    当建筑物高度超过24米时,除了使用粘结方式外还需增加锚栓固定措施。每个保温板上至少需要安装两个锚栓,锚栓的有效锚固深度不得小于25mm,并且要避开墙体内可能存在的钢筋位置。

    5. **接缝密封**

    板材之间的横向和竖向接缝处应当采用专用填缝剂填充密实,防止水分渗透造成冻融破坏。对于外露的边缘部位,则需要用密封膏进行封闭处理。

    6. **保护层施工**

    待保温层完全干燥后方可进行抹面砂浆及网格布铺设工作。抹面砂浆总厚度宜控制在5-7mm范围内,网格布则需嵌入其中并拉紧绷平,确保没有褶皱现象发生。

    7. **验收标准**

    最终交付使用前必须按照规定程序组织相关人员进行全面验收。重点检查项目包括但不限于保温效果测试、外观质量评估以及相关资料审核等方面内容。只有当所有指标均达到要求时才能正式投入使用。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB37T 5269-2023 《市政基础设施岩土工程勘察标准》

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1