  • TCSEE 0400-2023 12kV一二次融合配电开关单相接地故障处理能力实验室真型试验技术规范

    TCSEE 0400-2023 12kV一二次融合配电开关单相接地故障处理能力实验室真型试验技术规范
    12kV一二次融合配电开关单相接地故障实验室真型试验
    19 浏览2025-06-01 更新pdf1.43MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了12kV一二次融合配电开关单相接地故障处理能力的实验室真型试验技术要求、试验方法和评价准则。本文件适用于12kV一二次融合配电开关设备的单相接地故障处理能力的检测与评估。
    Title:Technical Specification for Laboratory Prototype Test of Single-phase Grounding Fault Handling Capability of 12kV Primary and Secondary Integrated Distribution Switches
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    TCSEE 0400-2023 12kV一二次融合配电开关单相接地故障处理能力实验室真型试验技术规范
  • 拓展解读

    本文以TCSEE 0400-2023《12kV一二次融合配电开关单相接地故障处理能力实验室真型试验技术规范》中新增的“注入式小电流选线方法验证”条款为例,详细解读其应用方法。

    在旧版标准中,对于小电流接地系统的单相接地故障处理,主要依赖于零序电流保护和人工经验判断。而在新版标准中,增加了对注入式小电流选线方法的技术要求,这为提高配电网故障定位准确性提供了新的解决方案。

    具体来说,该方法要求在配电网正常运行状态下,通过专用设备向系统注入特定频率的小电流信号。当发生单相接地故障时,利用故障线路与非故障线路之间的阻抗差异,检测注入信号的变化情况来判断故障线路。为了确保这种方法的有效性,试验需满足以下条件:首先,注入装置应能稳定输出指定幅值和频率的信号;其次,监测终端需具备高灵敏度接收并解析信号的能力;最后,在实际测试过程中,还需考虑现场电磁干扰的影响。

    应用这一方法时,企业需要按照如下步骤操作:第一步,确认设备已正确安装且处于正常工作状态;第二步,启动注入装置并向系统注入测试信号;第三步,记录各线路监测终端接收到的信号特征;第四步,对比分析数据,识别出故障线路。此外,还应定期校验设备性能,保证其长期可靠运行。

    通过实施这项新技术,可以显著提升配电网面对复杂工况下的故障响应速度和准确性,从而保障供电系统的安全稳定运行。