  • DB65T 4602-2022 电力通信动力环境监控系统接入规范

优质文档本站推荐优质文档
    DB65T 4602-2022 电力通信动力环境监控系统接入规范
    关键词: 电力通信动力环境监控系统接入规范技术要求
    所属行业

    电力,通信

    文档分类

    地方标准新疆

    文档信息

    pdf格式 / 10.42Mb

    最后更新时间 2025-06-03

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电力通信动力环境监控系统的接入原则、功能要求、接口规范及性能指标。本文件适用于新疆地区电力通信网络中动力环境监控系统的规划、设计、实施与维护。
    Title:Specification for Access of Power Communication and Power Environment Monitoring System
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:33.020

  • 封面预览

    DB65T 4602-2022 电力通信动力环境监控系统接入规范
  • 拓展解读

    DB65/T 4602-2022《电力通信动力环境监控系统接入规范》是一项重要的地方标准,旨在统一电力通信动力环境监控系统的数据接口、通信协议及信息交换方式。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    ### 数据接口要求

    标准中明确指出,监控系统的数据接口应采用标准化设计,确保不同厂商设备之间的互操作性。具体而言,接口类型推荐使用RJ45以太网接口,并支持TCP/IP协议栈。此外,对于串口通信,建议使用RS-232或RS-485标准,波特率设置为9600bps,数据位为8位,停止位为1位,无奇偶校验。

    ### 通信协议

    在通信协议部分,标准强调了MODBUS TCP作为首选协议的重要性。MODBUS TCP是一种开放的工业通信协议,具有良好的兼容性和稳定性。它允许监控系统通过以太网实时获取设备状态和参数信息。同时,标准也允许使用其他成熟的工业协议如IEC 60870-5-104作为补充方案。

    ### 信息模型定义

    为了实现信息的一致性和可读性,标准对信息模型进行了严格规定。所有监控对象需按照特定的数据结构组织,包括但不限于设备ID、名称、类别、状态等字段。每个字段都有明确的数据类型定义(如整型、浮点型、字符串型)以及取值范围限制。例如,设备状态字段只能取值于预定义的状态码集合内。

    ### 安全性要求

    考虑到电力系统的特殊性质,安全性被列为本标准的核心考量之一。为此,标准提出了多层次的安全防护措施:首先,在物理层面上要求所有通信线路具备防雷击、抗干扰能力;其次,在网络层面上强制实施IP地址过滤与访问控制列表(ACL)机制;最后,在应用层面上推荐采用加密技术保护敏感数据传输过程中的机密性。

    ### 测试验收准则

    为了保证各厂家生产的监控装置能够顺利接入统一平台,标准还制定了详细的测试验收流程。其中包括功能测试、性能测试以及兼容性测试三个主要环节。功能测试旨在验证基本业务逻辑是否正确实现;性能测试则关注系统响应时间、吞吐量等指标;而兼容性测试重点考察不同品牌产品间能否正常协作工作。

    登陆阅读剩余内容
    登陆 注册
  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB65T 4667-2023 牛运输应激综合症防治技术规范

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1